Вопрос по CFC, каким блоком можно инвертировать аналоговый выход, т.е регулятор выдает 100% а клапан нужно открывать в 0%? Привод клапана без переключателя инверсии.
Djon_79
22.10.2015, 23:49
1. Инвертировать выход регулятора.
2. Изменить в регуляторе направление с прямого на обратное или наоборот.
3. Математикой блок вроде SUB. Out=100-ваше значение.
4. Блок Formula в ней написать формулу из п.3
5. Изменить в аналаговом выходе пареметры Slope и Intersept для 100%-0 вольт, 0%-10 вольт. Для расчёта есть калькулятор в дистрибутиве XWorks.