ingenerov83
Здравствуйте, помогите разобраться. Есть помещение зарядки электрокаров, выполнена вентиляция, и приток. Но приток взят не с улицы, а с коридора. Правильно ли это?
ИОВ
Нет
ingenerov83
Спасибо за ответ, я так понимаю это помещение категории А поэтому приток только с улицы и при входе воздуховодов в помещение нужно ставить клапана?
ИОВ
Категорию всего помещения или его верхней зоны принимают по заданию технолога. Все мероприятия по СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013
koja
Цитата(ingenerov83 @ 23.10.2015, 13:01) *
Спасибо за ответ, я так понимаю это помещение категории А поэтому приток только с улицы и при входе воздуховодов в помещение нужно ставить клапана?

Клапана обязательно. Приток в нижнюю зону