Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подключается реле к Siemens Pxc36 U1 … U6
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Saulius72
Как правильно подключить реле к Siemens PXC36 (U1 … U6) в бинарном режиме выхода. Есть ли нюансы в конфигурации PXC36? (реле 24VDC не работает, выход подключает U1 … U6 к 0V).
Xylio
Прочтите еще раз мануал в части универсальных входов. И поймете свою ошибку.
Saulius72
Цитата(Xylio @ 23.10.2015, 12:53) *
Прочтите еще раз мануал в части универсальных входов. И поймете свою ошибку.


Ошибки не понял. Из описания:

Аналоговые выходы AO...
Дискретные выходы (для внешнего реле)
Для UIO 1..4 или 1..6 соответственно
Диапазон напряжения 0 / DC 24 В
Сопротивление нагрузки ≥ 1000 Ω
Xylio
Выходы настраиваются программно, нужно задать q250. Ноль общий, нужно подключать через него.