reav123
Всем привет!

Кто-нибудь программировал взаимодействие m-bus счетчиков через ethernet? Не могу добиться ответа ни на одну из команд - не приходит даже 0xE5.

Есть какая-то хитрость? Напрямую через com-порт с контроллером работаю без проблем.
reav123
Разобрался. Нужно было отключить Flow control на ethernet-конвертере.