Meter Bus (m-bus) через Serial-to-ethernet конвертор
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Автоматизация систем
reav123
27.10.2015, 15:22
Всем привет!
Кто-нибудь программировал взаимодействие m-bus счетчиков через ethernet? Не могу добиться ответа ни на одну из команд - не приходит даже 0xE5.
Есть какая-то хитрость? Напрямую через com-порт с контроллером работаю без проблем.
reav123
27.10.2015, 16:37
Разобрался. Нужно было отключить Flow control на ethernet-конвертере.