Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Natabell
Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома.
borm
На ваш вопрос пока есть только один ответ: СП 41-101-95
Цитата
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:

а) на перемычке между подающем и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;

б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте "а", при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп.3.5, а, б, в, е.
tiptop
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32) *
Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо

СП 41-101-95 я уважаю, но насосы, стоящие на подаче или обратке, наверное не стОит называть "смесительными".

Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32) *
На обратке, как я понимаю, не надо

Нужно знать, каким станет давление обратной сетевой воды на вводе у абонента при расчётном расходе.
awlan
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 14:32) *
Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома.


Тут наверное надо говорить не о смесительных, а о повысительных(на подачу) насосах.
Или независимое через ТО.
Natabell
Независимое присоединение не подойдет. Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения, а для 5-этажек в подмесе. Соответственно и регулирующие устройства (может быть балансировочники).

Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического
ИОВ
СП 41-101-95:
Цитата
3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:

а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;
Лыткин
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 9:32) *
Вопрос такой, имеется группа домов. Перепада давления практически нет и не будет. Элеваторные узлы не работают. Приходится устанавливать смесительные насосы. Как правильно в этом случае монтировать смесительный насос? На подмесе или на подаче? На обратке, как я понимаю, не надо, т.к. можно "подпереть" по обратке другие дома.

Попробуйте такую схему (подкачивающе-смесительную).
Natabell
Понятно, это насос после подмеса.
tiptop
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 11:24) *
Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического

Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 11:24) *
Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения

"Скорее всего, в подающем"
Как же Вы такое пишете? newconfus.gif
Это карты "сказали"?
Или маятник?



Natabell
Ага, практика в данном случае показала, как. bestbook.gif
tiptop
Цитата(Natabell @ 6.11.2015, 3:58) *
Ага, практика в данном случае показала, как. bestbook.gif

Ну, может быть, это и не очень много - 15 метров "запаса" давления обратной сетевой воды... unsure.gif
awlan
Цитата(Natabell @ 5.11.2015, 16:24) *
1.Независимое присоединение не подойдет.
2.Скорее всего надо для 9-этажек устанавливать насос в подающем тр-де, после узла смешения, а для 5-этажек в подмесе.
3.Соответственно и регулирующие устройства (может быть балансировочники).

4.Давление в обратном трубопроводе на 15м выше статического


1. Почему? Кстати Вы не сказали какой фактический перепад.
2. Слово "пьезометр" Вам знакомо?
3. Любые "регулирующие" устройства увеличивают сопротивление системы, что при отсутствии перепада только усугубит ситуацию.
4. Это ниочем, см.п.2.
Просто энергетик
Если перепада нет у вас, то вряд ли он есть у соседей. Забрать то, чего и так нет представляется проблематичным. Сложно что-то сказать без конкретных цифр: давление в подаче, давление в обратке, высота здания, статический напор. В остальном в посте ИОВа вам ответ уже дан
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.