Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: максимальный часовой расход гвс по сп и снип?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
аллалла
Здравствуйте. Расчеты максимального часового расход гвс по сп и снип показали, что по СП этот показатель в 2 раза меньше ? может я неверно расчет выполнила ? подскажите, пожалуйста.
Важно для подбора котла поквартирного. Или считать как для проточного ?
Dmr
Тоже интересен этот момент. По СНиП было все предельно ясно, а тут вроде как средний часовой получается, что вроде как не то для подбора счетчиков, диаметров и т.д. Хотя могу и ошибаться.
Татьяна Удальцова
Вот в этой теме есть наша программа для расчета расходов по СП и по СНиП

Там есть и примеры расчетов, расписанные "по цифиркам", есть и сравнение расходов, рассчитанных по СП и по СНиП. Расходы очень зависят от групп потребления, но если брать жилье, то расходы по СП получаются больше. Иногда (для максимальных) могут и в 2 раза больше быть.

Но очень зависит и метод расчета - учитываете ли количество приборов, или только количество потребителей, или только количество квартир.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.