Доброго времени суток! При проектировании пром.площадки встал вопрос: можно ли сделать сеть сухотрубной (надземная прокладка), если здания отапливаемые? Согласно СП 10 п.4.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными. Здания теплые, т.е. является ли обязательным делать заполненную систему если удобнее и дешевле сделать сухотруб?
Terz_AUPT
А с чего вы взяли, что сухотруб будет дешевле?
Монтируете ту же сеть, что и при водозаполненной системе, только добавляете электрозатворы на напорной линии в насосной, к которым добавляете автоматику, что собственно и удорожает проект...