Цитата(ast @ 17.11.2015, 14:30)

Есть жилой 5-этажный дом. Подскажите, нужно ли на двух верхних этажах делать механическую вытяжку с помощью бытовых вентиляторов? Или это применимо только к более высокоэтажным домам.
Для каких этажей ставить "механику" определяет расчётом проектировщик. Согласно СП 60:
Цитата
7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
А "тёплый чердак" в 5-ти-этажках обычно не предусматривают - экономически не выгодно.