Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть ПЧ Danfoss VLT Aqua Drive. Управляет насосом. Датчик - 0-10 бар 4-20 мА. При обрыве ПЧ показывает -2.4 бар и двигатель выходит на максимальные обороты. Как результат - порванные трубы и куча проблем.
Прочитал инструкцию от корки до корки, но так и не понял, как мне сделать защиту по обрыву датчика, т.е. выключить насос при обрыве.
Заранее спасибо.
По самые по...
6-00: ВРЕМЯ ТАЙМ-АУТА "НУЛЯ"
"Введите время ожидания при обнаружении ошибки «нулевого» сигнала. Параметр "Время
тайм-аута нуля" относится к аналоговым входам, т.е. к клеммам 53 или 54, предназначенным
для ввода токового сигнала и используемым в качестве источника задания или обратной
связи. Если сигнал задания, связанный с выбранным токовым входом, остается ниже 50 % от
величины, заданной в пар.6-10 Клемма 53, низкое напряжение, пар. 6-12 Клемма 53, малый
ток, пар.6-20 Клемма 54, низкое напряжение или пар. 6-22 Клемма 54, малый ток в течение
времени, превышающего значение, установленное в пар.6-00 Время тайм-аута нуля,
происходит активизация функции, выбранной в пар.6-01 Функция при тайм-ауте нуля."

6-01: ФУНКЦИЯ ПРИ ТАЙМ-АУТЕ "НУЛЯ"
[0] * Выкл.
[1] Зафиксировать выход
[2] Останов
[3] Фикс. скорость
[4] Макс. скорость
[5] Останов и отключение