Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха над хол. Ларями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
frosteR
Добрый день! Насколько я рискую , если собираюсь организовать над холодильрыми ларями воздухораспределители со скорость в области этого оборудования 0.1 м/с?
frosteR
Не лари а стеллажи и бонеты
Взвейся пейс
Хоть чертеж бы выложили.
ИОВ
Возможно некоторое увеличение потребляемой эл. мощности ЦХМ. Как правило, над холодильными ларями не рекомендуется размещать приточные воздухораспределители. Предпочтительнее размещать над этими ларями вытяжку
Blade runner
Цитата(frosteR @ 19.11.2015, 13:56) *
Добрый день! Насколько я рискую , если собираюсь организовать над холодильрыми ларями воздухораспределители со скорость в области этого оборудования 0.1 м/с?

Когда над открытыми холодильными ларями движение воздуха, они начинают таять. Проверено .
Barbus
из инструкций ко всем холодильникам Ариада:
Цитата
- воздушные потоки со скоростью более 0,2 м\сек недопустимы, в связи с этим запрещается размещать витрины рядом с дверями или в залах с искусственно созданными потоками воздуха;

Таки действительно, вопрос даже не в том, что растёт энергопотребление, а в том, что поток воздуха, который не ощущаешь собственной шкурой, напрочь выдувает холод.
ИОВ
Цитата
- воздушные потоки со скоростью более 0,2 м\сек недопустимы, в связи с этим запрещается размещать витрины рядом с дверями или в залах с искусственно созданными потоками воздуха;

1. С подвижностью/скоростью понятно, но у ТС 0,1 м/с и его просто интересовали последствия.
2. По этой инструкции получается, холодильные витрины запрещается устанавливать в торговых залах с механической вентиляцией? - не понятно. До сих пор такого запрета не приходилось встречать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.