Проектирую ВК гипермаркета, расположенного в арендуемых помещениях Торгового центра. В ТЗ прописано систему ГВС запроектировать от системы ГВС Арендодателя, а при отсутствии тех. условий от него-от эл.бойлеров. Арендодатель дает гипермаркету точки подключения по В1 и по Т1, по ГВС не дает. Поэтому ГВС гипермаркета планируется осуществлять от теплоообменника отопления гипермаркета в зимний период и от эл. бойлеров в летний. При этом, в ТЗ также прописано предусмотреть водомерные узлы на ХВС, ХВС на приготовление гвс от бойлера и водомеры Т3 (подача) и Т4 (обратка). Вопрос: если от системы гвс торгового центра подключения не будет - нужны ли водомеры на Т3 и Т4? Заранее благодарна всем откликнувшимся!
знать расход это всегда "плюс", а так по требованию заказчика.
timofeyprof
19.11.2015, 17:20
Цитата(Лил @ 19.11.2015, 16:59)

в ТЗ также прописано предусмотреть водомерные узлы на ХВС, ХВС на приготовление гвс от бойлера и водомеры Т3 (подача) и Т4 (обратка)
вот так дословно и прописано или часть слов синонимами заменили?
Дословно: Запроектировать водомерные узлы:
1. Водомер ХВС
2. Водомер Т3 (подача)
3. Водомер Т4 (обратка)
4. Водомер ХВС на приготовление ГВС от бойлера
Но, повторюсь: в ТЗ предусматривалось ГВС от ГВС торгового центра (зимой) и от эл. бойлеров (летом), а при отсутствии тех. условий на подключение к ГВС торгового центра - только от эл. бойлеров. Мы же в проекте предусмотрели ГВС от теплообменника от отопления нашего гипермаркета (зимой) и от эл. бойлеров(летом). Вот и непонятно теперь - все равно нужно ставить водомерные узлы на Т3 и Т4 или только на ХВС.
timofeyprof
19.11.2015, 18:01
у вас не выполнены ТУ. как вы собираетесь согласовывать проект и как заказчик подключаться будет. Подключались к ГВС - ставили водомер - платили по м3/ч.
Подключаетесь от системы отопления - забираете и возвращаете тепло (скорее всего) или открытый водоразбор (ни в какие ворота не лезет)? Если тепло - один водомер тепловую энергию вам не посчитает.
со схемой понять было бы проще...
Цитата(Лил @ 19.11.2015, 17:30)

Дословно: Запроектировать водомерные узлы:
1. Водомер ХВС
2. Водомер Т3 (подача)
3. Водомер Т4 (обратка)
4. Водомер ХВС на приготовление ГВС от бойлера
Но, повторюсь: в ТЗ предусматривалось ГВС от ГВС торгового центра (зимой) и от эл. бойлеров (летом), а при отсутствии тех. условий на подключение к ГВС торгового центра - только от эл. бойлеров. Мы же в проекте предусмотрели ГВС от теплообменника от отопления нашего гипермаркета (зимой) и от эл. бойлеров(летом). Вот и непонятно теперь - все равно нужно ставить водомерные узлы на Т3 и Т4 или только на ХВС.
2,3,4 ИТПшники предусматривают.
автор, ставьте все упомянутые водомеры. а уж торгаши с торгашами придумают, как им друг с другом взаиморасчеты вести. такой междусобойный балет с бубном можно устроить, что дом 2 отдыхать в сторонке будет по увлекательности зрелища.
Цитата(timofeyprof @ 19.11.2015, 18:01)

у вас не выполнены ТУ. как вы собираетесь согласовывать проект и как заказчик подключаться будет. Подключались к ГВС - ставили водомер - платили по м3/ч.
Подключаетесь от системы отопления - забираете и возвращаете тепло (скорее всего) или открытый водоразбор (ни в какие ворота не лезет)? Если тепло - один водомер тепловую энергию вам не посчитает.
со схемой понять было бы проще...
Проектировщик в разделе ОВиК на гипермаркет ставит общий теплосчетчик. Этого недостаточно будет для расчетов с Арендодателем и коммунальными службами?
Цитата(инж323 @ 19.11.2015, 22:39)

автор, ставьте все упомянутые водомеры. а уж торгаши с торгашами придумают, как им друг с другом взаиморасчеты вести. такой междусобойный балет с бубном можно устроить, что дом 2 отдыхать в сторонке будет по увлекательности зрелища.
Спасибо за совет.
timofeyprof
20.11.2015, 9:35
Цитата(Лил @ 20.11.2015, 8:32)

Проектировщик в разделе ОВиК на гипермаркет ставит общий теплосчетчик. Этого недостаточно будет для расчетов с Арендодателем и коммунальными службами?
все знакомые экстрасенсы в отпуске. нет схемы - нет ответа. Единственно, раз ОВиК мутит с узлом учета, у себя все стрелки на него переводите - ссылку на его раздел и все. Иначе вы у себя а он у себя поставите дублирующие приборы.
PS у вас общий руководитель (ГИП, менеджер проекта или иное) есть?
Спасибо всем ответившим. Если вдруг у кого-то будет подобная ситуация, то вопрос в моем случае решился следующим образом: руководитель проекта пояснила, что водомеры на Т3 и Т4 следует предусматривать только в случае подключения гвс от системы гвс Арендодателя, а т.к. мы горячую воду будем сами готовить в теплообменнике (или в эл. бойлерах), то данные водомеры не устанавливать.