Уважаемые инженеры! Помогите кто может. Во всех нормативных документах об архивах упоминается пару раз и то поверхностно. Хотелось бы иметь более широкие представления. Если кто сталкивался с вентиляцией архивов поделитесь информацией или киньте ссылочку. Заранее благодарен.
Maxxxxx
Люди добрые, что никто никогда не сталкивался с подобным? Никто и помочь не хочет?... Очень нужно, а то нигде никаких нормативов не могу найти. Плиззззз срочно нужно... helpsmilie.gif
sfchgu
И я тоже найти не могу! sad.gif
ivan-l-ing
Что за два года поисков так и не додумались открыть СНиП 2.08.02-89*?
С пункта 3.27 по 3.34 + Таблица 23.
sfchgu
Виноват... проглядел! Спасибо!
Alex2001
Прошло три года, СНиП 2.08.02-89* заменён документом:
Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390)
Насколько мне известно данный документ действителен на настоящий момент (Февраль 2011года)
http://base.garant.ru/6180507/

И архивов в данном документе касается только п.п. 7.44 (да и то частично, библиотека всё-таки не является архивом).

7.44. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 наружного воздуха на 1 место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.


1) 9% влажности (уровень относительной влажности в данный момент в архиве где и требуется установить оборудование ОВиК) является НОРМОЙ (не более 55%) ?

2) Какими ещё документами в настоящее время следует руководствоваться при проектировании ОВиК в архивах?
jota
Чёт перепутали....
6-крат это удаление продуктов газового пожаротушения.....
да и с влажностью - должна быть вилка "от - до"
razeralex
Вообще-то все теже самые пункты перешли в новый СНиП 31-06-2009 только под другими номерами:
п. 7.37-7.44. Хотя отдельного нормативного документа тоже не нашел, странно...будем искать)
razeralex
Архивное законодательство
Правила

организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19
с изменениями
(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированым в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893)


http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#12
jota
Цитата(razeralex @ 20.2.2011, 17:00) *
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов

"Системы кондиционирования должны обеспечивать рециркуляцию воздуха с кратностью обмена 2-3"
Знаете разницу между рециркуляцией и вентиляцией?
vovganmgk
вопрос в скором времени буду делать проект ОВ, помещения архивов, согласно проетка "комплексной защиты помещений" с использованием газовой защиты, так вот в нем написано.
Цитата
5.8. В помещениях, оборудованных системой УГП, должно предусматриваться:
отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков;
установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на
воздуховодах;
удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного
воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае
пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения;
вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.


Вот интесно узнать ориентироваться мне на 3-х крата для удаления газовой смеси или согласно норм делать.
nedrok
3 крата это из ВНП001-01 взято для помещений банков, а 0,2% от площади из СН512-78 для помещений ЭВМ.
Серверная в банке?
Созонов
А подскажите уважаемые коллеги, где-то есть прописано что система для архивов должна быть отдельной от других помещений?
osy3
из правил, название которых приведены в посте выше: "2.11.1.2. Архивохранилище должно быть максимально удалено от лабораторных, производственных, бытовых помещений архива и не иметь общих с ними вентиляционных каналов."
osy3
вопрос такой: Обязательна ли установка прицензионных кондиционеров в помещения архивохранилища для поддержания требуемой влажности или можно обойтись сплитами(канальниками) и общеобменной вентиляцией.

архив телефонной компании 410м2. Хранятся бумажные материалы.
olegall
По ссылке выше на правила на сайте приведена не полная версия документа, в полной версии после таблицы с температурно- влажностными параметраи воздуха еще много текста про микроклимат.
Там есть такие строки "В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по оптимизации
температурно- влажностного режима с применением оптимального отопления и проветривания помещений, а также механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) температуры (+/-5 °C) и относительной влажности воздуха (+/-10%) не допускаются.
При длительном нарушении температурно - влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности воздуха до 70
-90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение архивохранилища)."


Т.е. есть архивохранилища с нерегулируемым климатом. Зачем тогда было писать " В архивохранилище архивных документов на бумажной основе, оборудованном
системами кондиционирования воздуха, поддерживается нормативный температурно- влажностный режим: температура 17-19 °C, относительная влажность воздуха 50-55%."?
Это что, если есть кондиционирование то нужно поддерживать температуру 17-19 °C и влажность 50-55%, а если общеобменная вентиляция то достаточно того что написано в СП 118.13330.2012
" Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%."


Или правила действуют только для архивохранилищ а не распространяются на библиотеки? И нужно ли в таком случае предусматривать систему вентиляции отельно для кногохранилица, если это самое кногохранилище в составе библиотеки?

helpsmilie.gif Кто делал вентиляцию библиотек плиз хелп ми.
olegall
Оказывается в СП 118.13330.2012 кроме п. 7.29 и 7.28 к вентиляции относятся еще пункты 8.10-8.16 которые я нешед не сразу. Они пролили свет на все вопросы.

Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ? Хоть на этот вопрос дайте ответ, плз.
КиВО
Цитата
Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ?


Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения.
ReCS
Цитата(КиВО @ 24.9.2013, 15:01) *
Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения.


на данный момент по новому СП7.13130 п.7,13 для удаления дыма после газового/аэрозольного/порошкового пожаротушения принимается 4 крат
Kollezo
Подскажите в помещении Архива надо ли делать дымоудаление, если есть окошко и площадь помещения 79 квадратов?