По ссылке выше на правила на сайте приведена не полная версия документа, в полной версии после таблицы с температурно- влажностными параметраи воздуха еще много текста про микроклимат.
Там есть такие строки
"В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по оптимизации
температурно- влажностного режима с применением оптимального отопления и проветривания помещений, а также механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) температуры (+/-5 °C) и относительной влажности воздуха (+/-10%) не допускаются.
При длительном нарушении температурно - влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности воздуха до 70
-90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение архивохранилища)." Т.е. есть архивохранилища с нерегулируемым климатом. Зачем тогда было писать " В архивохранилище архивных документов на бумажной основе, оборудованном
системами кондиционирования воздуха, поддерживается нормативный температурно- влажностный режим: температура 17-19 °C, относительная влажность воздуха 50-55%."?
Это что, если есть кондиционирование то нужно поддерживать температуру 17-19 °C и влажность 50-55%, а если общеобменная вентиляция то достаточно того что написано в СП 118.13330.2012
" Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%."Или правила действуют только для архивохранилищ а не распространяются на библиотеки? И нужно ли в таком случае предусматривать систему вентиляции отельно для кногохранилица, если это самое кногохранилище в составе библиотеки?

Кто делал вентиляцию библиотек плиз хелп ми.