Здравствуйте! Прошу не закидывать камнями по простому вопросу. Возник вопрос размещения вентилятора с вертикальным выбросом на жилом доме.
СП7.131130.2013 п.7.11 гласит:
выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует
предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения
на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного
отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом.
Можно ли размещать вентилятор ДУ так,как указано на рисунке?Стена машинки негорючая.