Юлия1992
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Столкнулась с такой ситуацией: производственное здание,
два ввода воды, от которых идет разводка на пожарные краны по цеху. В технологии указано, что необходима вода
для технологических нужд оборудования (система подпитки в станке) и необходимо спроектировать это
подключение, ОДНАКО кто-то (кто именно-понятия не имею) уже осуществил забор воды от пожарного
внутреннего водопровода, поставил 2 фильтра грубой и тонкой очистки, и подвел трубопровод к станку.
У меня вопрос: можно ли сделать забор воды из внутреннего пожарного водопровода на технологические
нужды станков и в каких нормах это одобрено/запрещено. Искала по пожарным нормам и Федеральном законе,
но ничего не нашла. Может кто с таким сталкивался? проект идет на экспертизу и хотелось бы замечаний
поменьше, ну или доказательство адекватности своих действий.
artemwtf
Возможно подойдет пункт сп 10 п 4.1.11. Может кто поправит?!
Водяной
Из поста не понятно, что за два ввода. Если это объединенный хоз-пит и пожар, что возможно при наличии водомера на вводе. Если система чисто пожарная, то технологический расход должен идти через счетчик. Плюс с системе обособленного пожаротушения давление должно держаться постоянным, разбор не должен производится из неё.
Если же водопровод производственно-противопожарный на площадке, то опять же водомер нужен.
Дело не в нормах, а устройстве системы в целом, начиная от источника.
Юлия1992
Оба ввода идут от пожарного водопровода наружной (наружная хоз.питьевая сеть отдельная), который служит
противопожаркой в здании. Сказать точно пожарно-технический, чисто технический или чисто пожарный этот наружный водопровод некому, но полагаю что это чисто пожарный.
"...Если система чисто пожарная, то технологический расход должен идти через счетчик. Плюс с системе обособленного пожаротушения давление должно держаться постоянным, разбор не должен производится из неё."-так можно или нельзя сделать запитку, если сеть чисто пожарная (при условии устройства водомерного узла на ответвлении на технический водопровод).