Злой
Добрый день.
Прошу прояснить сей нюанс: в п. 7.5 б) СП 7 указана формула расчета подсосов воздуха через неплотности закрытых КДУ, в которой фигурирует дельтаРd - перепад давления на закрытом КДУ.
Вопрос: как рассчитать это значение?
Возможно это значение фигурирует в формуле (5) МДС 41-1.99, а именно: Р = Р1 + Р2.
Или значение дельтаРd не должно быть больше 150 Па?
В системе ВД, где большое кол-во КДУ, многовато получается на подсосах, если дельтаРd = Р = Р1 + Р2.
Заранее, спасибо.
ИОВ
Чтобы не вдаваться здесь в длинные объяснения, посмотрите Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 - это та же разность давлений, что и в ф-ле 51. Там кстати, очень понятно поясняется, как определяется каждая составляющая этой разности.

Практически то же самое и в ф-ле 85 МР 2013. И методика определения в разделе 5.1 МР такая же, но там отсутствуют внятные пояснения. Похоже, составители МР сильно переоценивают нас (проектировщиков). biggrin.gif
Злой
ИОВ, спасибо, буду ковыряться дальше...