MYPavlov
Добрый день!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с кондиционерами для чистых помещений (кассетный, настенный, канальный, колонный).
Для борьбы с теплопритоками (13кВт) в диализных, необходимый воздухообмен составляет 9700м3/ч.
Хотелось бы конечно снизить этот расход, за счет применения доводчиков (и подать воздух либо по кратности, либо сан норму), но я пока не встречал сертифицированных кондиционеров для такого типа помещений.
Norb
А как вы посчитали этот необходимый воздухообмен?
MYPavlov
прожкой поделились, я так понял по СПшным формулам
Norb
Цитата(MYPavlov @ 8.12.2015, 11:25) *
прожкой поделились, я так понял по СПшным формулам

Там посчитан воздухообмен на разницу температур 5 градусов можно уменьшить количество воздуха если подать через вихревой диффузор с большей разницей. Как вариант доохлаждать перед воздухораспределителями. Но тут не знаю как на форуме советы давать надо смотреть скорости воздуха что за помещение и тд от многих факторов зависит
MYPavlov
помещение диализа...
все таки есть доводчики сертифицированные?
SSA
ИМХО, для чистых помещений должен быть центральный кондиционер.
kenji
Цитата(SSA @ 9.12.2015, 8:59) *
ИМХО, для чистых помещений должен быть центральный кондиционер.
да это не ИМХО, а требование