Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГВС. Разница Т подачи и обратки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Sеrx
Всем доброго времени!

Работаю в управляющей компании, есть задача разобраться с некоторой проблемой.
Буду признателен за советы.

По жалобе жительница многоквартирного дома измерили (без моего участия) Т гор.воды в квартире, получилось 55 °C, до норматива не хватает двух градусов (допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора в дневное время - не более чем на 3 °C).

В этом доме на подающем трубопроводе ГВС температура 60 - 61 °C, на обратном 51 - 52 °C, т.е разница в пределах 8 - 10 °C.
Коллега считает, что разница не должна превышать 6 °C, и по этому поводу надо "трясти" поставщика тепла, чтобы на ЦТП выполнили переналадку автоматики. Верно ли, что "копать" надо в этом направлении?






l-nikolaev
Копать надо в направлении: обеспечить температуру ГВС в квартире -в заданных параметрах. Хотя, уверен проще поговорить с жительнецей, так, как нет никакой разницы 55 гр. или 58гр. 55 гр -уже ОЧЕНЬ горячая.

Температура обратки - зависит от длинны и качества утепления труб, скорости воды, разговор отдельный и к квартирам отношения не имеет.
Sеrx
Цитата(l-nikolaev @ 14.12.2015, 19:22) *
проще поговорить с жительнецей, так, как нет никакой разницы 55 гр. или 58гр. 55 гр -уже ОЧЕНЬ горячая.

Так-то да, проще поговорить.
Только разговаривать с ней желающих нет: попытки диалога заканчиваются скандалом, не буди лихо, пока оно тихо. Есть такой тип граждан.
А этот пост я разместил в надежде самому разобраться в "процессинге" ГВС. Могут быть и другие жалобы, хочется подковаться. Например, зависит ли Тобратки от интенсивности циркуляции гор.воды на домовой трассе ГВС?
l-nikolaev
Послушайте, над нами сейчас полфорума уже ржет, похоже....

Ну, как Вы думаете...если у Вас циркуляционная труба 10 пм, то при имейщейся теплоизоляции ГВС у Вас теряет 3гр., а если при той-же теплоизоляции циркуляционная труба будет длинной 100 метров, то, что вода через 100 метров потеряет то-же 3 гр?? а через 1000 метров???

Про интенсивность циркуляции... ну сами подумайте если один насос крутит 3 м3/час, а второй 30 м3/час, какой из них веселее воду гоняет?

Но, пытаться увеличением производительности насоса поднимать Т4, для того, что-бы поднять Т3 ....ну это -забавное решение....
Nasosnik25
Какая длина трубопроводов от ЦТП до диктующего потребителя? Диаметры? Материал? Изоляция? Какой циркуляционный насос?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.