Romanserg
Добрый день, имеем в наличии ДКВР4, непонятно почему нач. котельной использует непрерывную продувку, пар используем для пропарки ЖБ изделий возврата конденсата нет, так же вся продувка вылетает в воздух предложил завести продувку котла в бойлер что бы хоть как то использовать, нач. котельной женщина отказывается говорит боюсь что, продувка пойдет обратно в котел.
подскажите как можно использовать непрерывную продувку, и из каких соображений она не прерывная?
timofeyprof
можете продувочную воду использовать для нагрева холодной воды.
см. паспорт на котел - непрерывная
vertex-izh
У нас ТП-87 топят в атмосферу по полдня (50-120т/ч 500грС)+гидразин+аммиак. За 10км слышно. Представтье, что происходит на площадке sad.gif

Для снижения потенциала продувочного пара кроме расширительного бака потребуется редукционное устройство со впрыском воды (РОУ).