Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт потерь при сливе ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Dutch
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
По роду службы борюсь с непроизводительными потерями тепла. Потребители часто "протягивают" систему отопления через шланги в канализацию.
Помогите найти формулу для подсчёта расхода через вентиль/шланг определённого сечения в зависимости от напора воды.
Потратил уйму времени для поиска формул, но рассчитанные значения не совпадают с практическими замерами с помощью мерного ведра и секундомера.

Очень срочно нужно подсчитать сброс теплоносителя в канализацию(мерное ведро не могу подключить) через дренажный вентиль Ду=15мм при напоре в коллекторе 3,6 бар(36 м).
zr84
Цитата(Dutch @ 14.12.2015, 20:24) *
Очень срочно нужно подсчитать сброс теплоносителя в канализацию(мерное ведро не могу подключить) через дренажный вентиль Ду=15мм при напоре в коллекторе 3,6 бар(36 м).

Можно так:
кран Valtec д15, Kvs=17,65 м3/ч
расход через него G=17,65*(36/10)^0.5=33,5 м3/ч
awlan
Цитата(Dutch @ 14.12.2015, 22:24) *
По роду службы борюсь с непроизводительными потерями тепла.


Если это (борьба) взаправду rolleyes.gif , то надо на все дренажные краны в закрытом положении поставить пломбы.
Назначить ответственных(из представителей потребителей) за их сохранность.
А соответствующим службам обеспечить нормальный гидравлический и температурный режимы.
Dutch
Цитата(zr84 @ 15.12.2015, 7:28) *
Можно так:
кран Valtec д15, Kvs=17,65 м3/ч
расход через него G=17,65*(36/10)^0.5=33,5 м3/ч

Много, мерное ведро показало бы расход в районе 2,5-3,5 м3/ч. Ошибка на порядок.
zr84
Цитата(Dutch @ 15.12.2015, 18:54) *
Много, мерное ведро показало бы расход в районе 2,5-3,5 м3/ч. Ошибка на порядок.

Замечательно. Это не ошибка, а первое приближение rolleyes.gif , значит у существующего запорного элемента бОльший "кси"...
Вам нужно узнать (уточнить) тип запорного элемента и его характеристику, а далее второе приближение ... "Справочник по гидравлическим сопротивлениям, И. Е. Идельчик" в помощь
nedrok
Нужно еще высоту слива. Чем выше, тем ниже давление и расход на слив.
Лучше у водопроводчиков спрашивать - у вас по сути расчет расхода через кран при заданном давлении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.