Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: требования к диаметрам трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Аларик
п. 5.7.6 СП5 говорит, что "...диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления"
вопрос: означает ли это, что кольцевой подводящий трубопровод должен быть не менее диаметра и узла управления, питающего трубопровода?
и как следствие: диаметр узла управления должен ли быть не менее питающего трубопровода?

P.S. собственно запрета не встречал, но вдруг кто-нибудь ложку дегтя внесет unsure.gif

BTS
Вот что написано в "Ведомственных указанияхпо проектированию стационарных установок пожаротушения воздушно-механической пеной" ВПСН-19-73 ("Союзспецавтоматика")
2.14. Диаметр перфорированного трубопроводаследует принимать Ду=50 для емкостей 50м.куб. и менее и Ду=70 для емкостей более 50м.куб.
2.15 Отверстия в перфорированном трубопроводе следует принимать с диаметром 6мм с шагом 500мм.
2.16 Перфорированный трубопровод должен прокладываться на 100-150мм ниже первоначального уровня воды в резервуаре. (т.е.уровня после заливки воды и до заливки пенообразователя).
2.17.Необходимо предусматривать возможность периодического перемешивания готового раствора как в емкостях так и подводящих кольцевых трубопроводах..
Для этой цели могут использоваться как специальные насосы, так и основные пожарные насосы.
Аларик
ув. BTS, спасибо конечно за полезную информацию, однако вопрос был далеко не о том!

P.S. а можете поделиться ВПСН-19-73?
Sindarkon
Клапан УУ подбирается на основании п.6.2.1.3 ГОСТ Р 51052-2002. На диаметр подводящего кольца он не влияет.
BTS
Цитата(Аларик @ 16.12.2015, 7:42) *
ув. BTS, спасибо конечно за полезную информацию, однако вопрос был далеко не о том!

P.S. а можете поделиться ВПСН-19-73?

У меня не очень чёткая копия, выполненная ещё на аппарате "Эра".Некоторые листы повреждены. Документ в целом устаревший, хотя может представлять интерес как "нормативный памятник". Отсканировать сам в ближайшее время не смогу, но передать готов. Высылайте контактный телефон(Москва) в личку.
Аларик
Спасибо! Но от столицы я как-то далекова-то нахожусь.
BTS
Цитата(Аларик @ 17.12.2015, 21:12) *
Спасибо! Но от столицы я как-то далекова-то нахожусь.

Если будет возможность отсканировать, сделаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.