SARATOV
18.12.2015, 18:47
Здравствуйте.
Проектирую приточно-вытяжную вентиляцию в малярной камере и в связи с этим возник вопрос какой тип фильтра установить в воздуховоде, работающем на вытяжку.В книге Фиалковской "Вентиляция при окраске изделий" рекомедуют ставить гидрофильры, но это требует больших капитальных вложений, а заказчик просит дешевле и проще.Хотелось бы узнать какой тип фильтра, уважаемые форумчане вы бы мне посоветовали, чтобы не угробить вытяжой вентиялтор и не было проблем с экологами
Skaramush
18.12.2015, 20:00
Вложения будут большими В ЛЮБОМ случае. Просто при гидрофильтрах - капитальные и разовые, а при вариациях с сухими сменными - эксплуатационные и постоянные.
А какие фильтры все таки ставить?.
Я думаю поставить последоватеьно фильтры грубой очистки G3 и тонкой очистки F5
Skaramush
19.12.2015, 9:40
И менять будете раз в несколько дней. И кроме того, если краска на горючей основе, имеется СЕРЬЁЗНАЯ опасность взрыва в вентиляторе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.