Здравствуйте. Суть такая - у меня есть помещение безопасности. Я сделал расчет приточной противодымной вентиляции по "Рекомендациям ФГУ ВНИИПО МЧС России" - получилось 12000 куб.м./час. Дверь из данного помещения ведет в коридор, в котором работает вытяжная противодымная вентиляции 26 000 куб.м./час. Вопрос 1: пункт СП 7.13130 "При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %" я так понимаю не выполняется или т.к. это два разных помещения, то этот пункт к нам отношения не имеет?
Вопрос 2: как посчитать давление на двери, что бы перепад был не более 150 Па?