Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренняя напорная канализация в самотечную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Dunay
Добрый день.
Вопрос у меня про врезку напорной канализации в самотечку. Поиском прочитала уже все темы на форуме. Но у меня случай необычный. Дали задание внести изменения в чужой проект. Проект прошел экспертизу.
Есть жилое здание и встроенные подвальные помещения. Один самотечный выпуск бытовой канализации от квартир и шесть выпусков напорной канализации — от шести санузлов общественных помещений. В санузлах установлены сололифты (на два прибора: унитаз + раковина). Самотечка от квартир идет под потолком в подвале.
Первая естественная мысль сделать одну насосную станцию и уйти от этих безумных шести выпусков (+1 самотек) в один в колодец. Но заказчик уже продал площади и ничего «городить» в подвале и на улице не дает.
Подскажите пожалуйста стоит ли городить отдельную самотечную ветку (одну или несколько) чтобы перейти в самотек и выйти хотя бы двумя выпусками.
Хотела найти аналоги сололифту на подключение на два унитаза и две раковина ничего не требующего приямка - не нашла.
Люди посоветуйте пожалуйста как быть!?!? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Fisher155
Делайте два выпуска самотечных. Первый выпуск - ранее запроектируемый от квартир, второй - самотечный от подвальных помещений. В подвале, у наружной стены, около выпуска, сделайте переключение шести напорок в самотечку.
Serg Ivanov
Цитата(Fisher155 @ 21.12.2015, 16:01) *
Делайте два выпуска самотечных. Первый выпуск - ранее запроектируемый от квартир, второй - самотечный от подвальных помещений. В подвале, у наружной стены, около выпуска, сделайте переключение шести напорок в самотечку.

Какой смысл переходить внутри здания на отдельную самотечку? Ей ещё и вентиляцию делать надо.. От сололифта ПЭ труба 25-32мм. Шесть штук свободно укладываются в габарит 110мм трубы. Вот и выводите этот пучок прямо в колодец выше лотка.
fantomas_1954
всю напорку объединить и выпустить в 1, мах 2 колодца-гасителя(водобойные)
Dunay
Спасибо за ответы.
Если делать переключения напорки в самотек то надо ведь гасить напор и диаметр самотека вроде 110 мм пропустит. Почему то в проекте указан расход стоков на напорную канализацию (шесть унитазов и шесть раковин ) 0,09 л/сек. Не пойму откуда? Унитаз вроде всегда был 1,6 л в сек.
Был заказчик настаивает на семи выпусках. Как их раскладывать рядом с самотеком - пучком в два ряда, а минимальное расстояние принять в свету 50 мм. Колодец не глубокий 920 мм (низ лотка). Глубина промерзания 0,7 м. Юг. Не замерзнут ли мои напорные трубы выше лотка. Еще раз спасибо за ответы - уж очень мне эти семь выпусков не нравились
Ferdipendoz
Сололифт же не со скоростью смыва из бачка качать будет )
Dunay
Спасибо. Я предполагала что ошибаюсь.
Serg Ivanov
Цитата(Dunay @ 21.12.2015, 16:51) *
Был заказчик настаивает на семи выпусках.

Это правильно. Санузлы принадлежат разным хозяевам, да и сололифт не рассчитан на объединение в лежак.

Dunay
Скажите пожалуйста. Вот картинка что вы прикрепили. Я такую в интернете встречала. Там в описании даже было написано:" Обратите внимание, что для отвода воды из всех помещений дома используется только один канализационный стояк." А вы с таким встречались. Поподробнее описание нигде не нашла. Как это работает, как монтируется? Стояк обязательно вентилируемый или можно клапан вент. ставить? Вообщем вопросов море. Может что подскажите на будещее.
olleg
Делал как то подобный проект с несколькими сололифтами. Соединил их в один выпуск и подключил к самотечке, вот какое замечание прислала экспертиза - "Указать давление в напорном трубопроводе от канализационной насосной установки, в точке врезки напорного трубопровода от сололифта, подтвердить возможность осуществления врезки при отличающихся значениях давления". Поломал я голову как эти давления уравнивать , так ничего и не придумал...
Fisher155
Цитата(olleg @ 22.12.2015, 15:49) *
Делал как то подобный проект с несколькими сололифтами. Соединил их в один выпуск и подключил к самотечке, вот какое замечание прислала экспертиза - "Указать давление в напорном трубопроводе от канализационной насосной установки, в точке врезки напорного трубопровода от сололифта, подтвердить возможность осуществления врезки при отличающихся значениях давления". Поломал я голову как эти давления уравнивать , так ничего и не придумал...

Тут правильно экспертиза написала, несколько напорных выпусков в один НАПОРНЫЙ объединять нельзя.
У меня есть опыт прохождения экспертизы и при эксплуатации вопросов не возникает, объекта, где четыре напорных т-да от сололифтов объединил в 110 трубу без гашения напора.

Цитата(Dunay @ 22.12.2015, 9:30) *
Скажите пожалуйста. Вот картинка что вы прикрепили. Я такую в интернете встречала. Там в описании даже было написано:" Обратите внимание, что для отвода воды из всех помещений дома используется только один канализационный стояк." А вы с таким встречались. Поподробнее описание нигде не нашла. Как это работает, как монтируется? Стояк обязательно вентилируемый или можно клапан вент. ставить? Вообщем вопросов море. Может что подскажите на будещее.

Если есть возможность, лучше без сололифтов обойтись. Стояк - вентилировать или нет - нужно по пропуску расхода решать.
Dima_UA
сололифты малонапорный до 5 м напор и расход мизерный...до 0,5 л/с....это тоже самое когда ванну спускаете
Dunay
Это получается если врезаться в лежак, то отводной трубопровод превращается в напорный (это мне понятно). Так лучше не делать. А если в вертикальный стояк (как на картинке), то как он работает, как в нем движутся стоки? Например одновременно на разных этажах сработал слив?
Fisher155
Цитата(Dunay @ 22.12.2015, 17:35) *
Это получается если врезаться в лежак, то отводной трубопровод превращается в напорный (это мне понятно).

Напор в сололифте настолько мал, что в напорный он не превратится, но врезаться надо в стояк и желательно вентилируемый

Цитата(Dunay @ 22.12.2015, 17:35) *
А если в вертикальный стояк (как на картинке), то как он работает, как в нем движутся стоки? Например одновременно на разных этажах сработал слив?

При переходе от 32(25) - от напора ничего не останется. Вам же выше написали, будет тоже самое, как на нескольких этажах сливают ванны.
Aerl
Автор посмотрите Wilo, у них есть более мощные установки не требующие приямка, но они достаточно габаритны, хорошо ставить в КУИ
Dunay
Спасибо за ответы. Обязательно посмотрю. В проекте до меня заложили сололифты (грюндфос), заказчик просит их оставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.