Rahmet88
  24.12.2015, 8:10
  
 
  Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Подвожу к существующей системе пенотушения технасосной подвод дополнительной пены от пожарной машины.  Вопрос вот в чем: где ставить шаровый кран для этой линии, снаружи или внутри помещения? если снаружи мне говорят замерзнет, так как тупиковый участок, но теряется возможность быстрого доступа к этим шарам.
 
 
 
  Sindarkon
  24.12.2015, 15:40
  
 
  Вообще у пожарных расчётов в насосную и так должен быть быстрый доступ. Но, если хотите доступа с улицы, можно поставить задвижки с удлинителем (выносным штурвалом).