Сухроб
Доброе утро всем. Проектирую объект газовой отрасли, имеется внешнее пожарное кольцо. Расход (25 л/с) и необходимый напор (минимальный 112 м) известны. Осталось подобрать насос типа "К". Подскажите пожалуйста, какой насос мне взять.
artemwtf
почему именно консольный?

BTS
Цитата(Сухроб @ 8.1.2016, 7:18) *
Доброе утро всем. Проектирую объект газовой отрасли, имеется внешнее пожарное кольцо. Расход (25 л/с) и необходимый напор (минимальный 112 м) известны. Осталось подобрать насос типа "К". Подскажите пожалуйста, какой насос мне взять.


Если обязательно консольный, см Grundfos NK(NB) 65-315/308
Если нужен непременно отечественный, можно посмотреть НКА 100-50-400-75/2 Q=80 (30-100) H=150 (118-177) ЗАО ЭНА Щёлково МО.
Выбор вертикальных насосов на такие параметры значительно шире.