Полная версия этой страницы:
Danfoss Modbus
alex_1nsk
8.1.2016, 18:25
Задача. Есть контроллер приточной установки Danfos Universal MCX, нужно подключиться по RS485,где взять документацию по адресам запроса, записи переменных для данного контроллера, все обыскал не могу найти. НУ и второй шаг будет MCL 310, 210 то же данные для считывания записи значений. Есть у кого или где взять?
alex_1nsk
9.1.2016, 18:14
Я может не корректно задал вопрос поправьте..
Мне нужны таблица адресов для обращения к контролеру управления вентиляции Danfoss MCX 6
manjey73
11.1.2016, 10:11
Обратиться к производителю. Но что-то мне сдается что тема похожа на Carel, если программист включил Modbus и указал какие регистры и за что отвечают, то данные таблицы должен предоставить именно он, а не производитель.
Если не включил, то ничего там и нет.
kosmos440o
12.1.2016, 6:29
MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование?
alex_1nsk
12.1.2016, 20:35
По контроллеру нашел следующий информацию: Есть MCX 06C он вообще ничего не поддерживает, tcnm MCX 06D на сайте дафоса написано есть CANbus, rs485 нету. Вскрыл контролер внутри фишки для подключения порта,куда что подключать не разобрался.. Позвонил наладчикам они прояснили если в контролере номер заканчивается на 12 то есть поддержка rs485, в противном случае нет. Но прошивки одинаковые, что на 06 что на 061 с поддержкой rs485 или куда подключить фишки для порта.
Так что вопрос как опросить CANbus. Да кстати и карту с адресами памяти для запросов нашел.
Цитата(kosmos440o @ 12.1.2016, 6:29)

MCL 310, 210 = ECL310, 210? Тогда на сайте скачиваете OPC сервер, оттуда экспорт в excel, а дальше ручками. По МСХ - зависит от программы. Какое оборудование?
Да вы правы опечатался ECL
kosmos440o
13.1.2016, 7:25
попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес.
alex_1nsk
13.1.2016, 19:27
Цитата(kosmos440o @ 13.1.2016, 7:25)

попробуйте к существующим клеммам А и В подключиться по Модбасу сканером. Там в настройках меню контроллера должны быть скорость и все параметры, может быть даже адрес.
Там клеммы есть а внутри к ним ничего не подключено ((
kosmos440o
14.1.2016, 6:29
Тогда попробуйте подключиться этим же адаптером на CAN, только поменять полярность подключения. Вдруг прокатит? CAN бывает просто как физическая шина, а внутри самый настоящий Modbus.
viktorpolozhencev
8.2.2016, 11:38
alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор:
http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua.
Цитата(viktorpolozhencev @ 8.2.2016, 11:38)

alex_1nsk, контроллеры Danfoss MCX - свободнопрограммируемые, следовательно таблица адресов зависит от программного обеспечения, которое залито в контроллер. Если идентифицировать залитую прогу не получается - могу предложить простой и надёжный вариант. Можно довольно быстро собрать новую прошивку для вентиляции любой сложности с помощью программы-конфигуратора SoftBlocks. В этом случае вы получите на выходе готовую прошивку и таблицу адресов всех переменных - заливайте в контроллер и пользуйтесь. Ссылка на конфигуратор:
http://www.mcx.support. Страничка техподдержки пока сырая - но это вопрос времени - будем наполнять, выкладывать инструкции, обучающие материалы. Будут вопросы пишите в личку, или на почту support@enertec.com.ua.
А это софт от данфоса? У них разве не венткипер?
Victor_86
11.2.2016, 12:40
Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX.
Цитата(Victor_86 @ 11.2.2016, 12:40)

Ventkeeper - это конфигурируемое приложение для вентиляции, оно как раз и создано в среде SoftBloks. Softbloks/Ventkeeper - это софт не от Данфосс, но для контроллеров MCX.
Спасибо. Устанавливал эти контроллеры с уже залитым софтом. Очень плевался, но некогда было разобраться с тем, чтобы перепрограммировать. Планирую хотя бы сейчас разобраться на будущее. Соотношение цена-возможности неплохое у них.
Victor_86
12.2.2016, 14:55
Залитый по-умолчанию софт - это универсальная прошивка и она довольно дремучая, к ней действительно много вопросов. Лучше собирать прошивку вручную под конкретную установку - там есть пошаговый мастер, и, если система не подразумевает нестандартные функции, процесс конфигурирования займёт 10-15 минут.
не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это??
инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку?
Цитата(skydry @ 14.4.2022, 16:57)

не хотелось новую тему из за ничтожного вопроса. Как это??
инструкция на mcx061v. Дискретные выходы. Как это? как подключать нагрузку?
А что смущает-то?
та уже ничего

нагрузка прорисована как кружок с токовым номиналом в 5 А. Непривычно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.