Здравствуйте коллеги,
Подскажите, как поведет себя сетевой насос (Wilo IL), если температура теплоносителя (вода) составит более 100 С?
Ситуация следующая: есть газовая водогрейная котельная на территории предприятия с нагрузкой на отопление и ГВС жилья, подогревы различных емкостей и производственных зданий и на производство. В данном случае приоритет имеет производственная нагрузка, поэтому необходимо поддерживать температуру в сети 100-110 С. При высокой температуре наружного воздуха температура обратной воды на сетевых насосах составляет более 100 С. При этом резко возрастает сила тока на двигатель и срабатывает защита, во избежание чего, персонал котельной поджимает затворы на напорном патрубке насоса до тех пор, пока сила тока не достигнет паспортного значения для этого насоса, в результате сокращается расход практически вдвое, напор на насосе снижается с 50 м. до 20-15 м., минус потери в котлах, итого получается перепад на выходе из котельной около 10 метров, что не достаточно для этой тепловой сети и для работы производства, которое находится на концевом участке.
Галиев
Цитата(kraken @ 13.1.2016, 12:58) *
Здравствуйте коллеги,
Подскажите, как поведет себя сетевой насос (Wilo IL), если температура теплоносителя (вода) составит более 100 С?
Ситуация следующая: есть газовая водогрейная котельная на территории предприятия с нагрузкой на отопление и ГВС жилья, подогревы различных емкостей и производственных зданий и на производство. В данном случае приоритет имеет производственная нагрузка, поэтому необходимо поддерживать температуру в сети 100-110 С. При высокой температуре наружного воздуха температура обратной воды на сетевых насосах составляет более 100 С. При этом резко возрастает сила тока на двигатель и срабатывает защита, во избежание чего, персонал котельной поджимает затворы на напорном патрубке насоса до тех пор, пока сила тока не достигнет паспортного значения для этого насоса, в результате сокращается расход практически вдвое, напор на насосе снижается с 50 м. до 20-15 м., минус потери в котлах, итого получается перепад на выходе из котельной около 10 метров, что не достаточно для этой тепловой сети и для работы производства, которое находится на концевом участке.

blink.gif


Вообще то, для таких разноплановых потребителей ставятся соответствующие разделители тепла.
И, каким бы фильдиперстовым не было производство, хулиганить с теплоснабжением низзя.
Лучше подумайте (ибо Вам виднее как никому), как привести обратку с производства в норму, схем для этого существует огромное количество.
А в насосе, при такой температуре происходит вскипание, что приведет к его (насоса) крайне быстрой, преждевременной кончине.
Абзац.
tiptop
Цитата(Галиев @ 13.1.2016, 22:25) *
А в насосе, при такой температуре происходит вскипание


Давление значения не имеет? unsure.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 13.1.2016, 22:30) *
Давление значения не имеет? unsure.gif

Все имеет значение, но: "При высокой температуре наружного воздуха температура обратной воды на сетевых насосах составляет более 100 С. При этом резко возрастает сила тока на двигатель и срабатывает защита, во избежание чего, персонал котельной поджимает затворы на напорном патрубке насоса до тех пор, пока сила тока не достигнет паспортного значения".

Видимо, давления в обратке не достаточно для предотвращения вскипания на всасе насоса. Для перекачки "высокопотенциального" теплоносителя, сиречь котловой воды градусов до 150 применялись НКУ-90, с приличным диаметром рабочего колеса и оборотами около 700. А виловский IL - трехтысячник, и крыльчатка у него с полпорционную тарелку.
tiptop
Цитата(Галиев @ 13.1.2016, 23:10) *
Для перекачки "высокопотенциального" теплоносителя, сиречь котловой воды градусов до 150 применялись НКУ-90, с приличным диаметром рабочего колеса и оборотами около 700.

НКУ-90 - обычно около 1500 об/мин.
Галиев
Цитата(tiptop @ 13.1.2016, 23:16) *
НКУ-90 - обычно около 1500 об/мин.


Это когда один насос - 1500, а когда два - 1500:2=750. biggrin.gif
kraken
Цитата(Галиев @ 13.1.2016, 22:25) *
blink.gif


Вообще то, для таких разноплановых потребителей ставятся соответствующие разделители тепла.
И, каким бы фильдиперстовым не было производство, хулиганить с теплоснабжением низзя.
Лучше подумайте (ибо Вам виднее как никому), как привести обратку с производства в норму, схем для этого существует огромное количество.
А в насосе, при такой температуре происходит вскипание, что приведет к его (насоса) крайне быстрой, преждевременной кончине.
Абзац.

Я как раз работаю над регулировкой тепловых сетей, чтобы снизить температуру в обратке. Вопрос состоит в том, чтобы правильно это все объяснить в отчете и установить причинно-следственную связь между описанными явлениями. Я например не могу объяснить, почему повышается ток на двигателе, есть только догадки, возможно из-за кавитации (или вскипания воды) или из-за снижения вязкости воды при высокой температуре (насосу легче перекачивать менее вязкую жидкость, поэтому повышаются обороты двигателя).
tiptop
Цитата(kraken @ 13.1.2016, 12:58) *
температура обратной воды на сетевых насосах составляет более 100 С. При этом резко возрастает сила тока

То есть, когда температура воды ниже 100*С, сила тока - в норме (с незажатым выходом)? unsure.gif
igor-gazkombud
Температура снаружи понижается, автоматика местных потребителей открывает свои клапаны, сопротивление системы падает -> нагрузка на насос повышается -> элдвигатель насоса начинает больше кушать, ток растет -> клац! защита сработала. Или насосы неправильно подобраны изначально, или к-во потребителей увеличилось, а запаса насоса не хватило. Ставить более мощные насосы, ну и защиту, если понадобиться.
испытатель
Это какая автоматика так работает на насосной, регулируемой задвижками?