Здравствуйте коллеги,
Подскажите, как поведет себя сетевой насос (Wilo IL), если температура теплоносителя (вода) составит более 100 С?
Ситуация следующая: есть газовая водогрейная котельная на территории предприятия с нагрузкой на отопление и ГВС жилья, подогревы различных емкостей и производственных зданий и на производство. В данном случае приоритет имеет производственная нагрузка, поэтому необходимо поддерживать температуру в сети 100-110 С. При высокой температуре наружного воздуха температура обратной воды на сетевых насосах составляет более 100 С. При этом резко возрастает сила тока на двигатель и срабатывает защита, во избежание чего, персонал котельной поджимает затворы на напорном патрубке насоса до тех пор, пока сила тока не достигнет паспортного значения для этого насоса, в результате сокращается расход практически вдвое, напор на насосе снижается с 50 м. до 20-15 м., минус потери в котлах, итого получается перепад на выходе из котельной около 10 метров, что не достаточно для этой тепловой сети и для работы производства, которое находится на концевом участке.