Здравствуйте! Просьба подсказать, направить на правильный путь решения проблемы.
Имеется жидкостный теплообменник dry cooler (радиатор+ вентилятор) который необходимо защитить от воздействия экстремально низких температур (крайний север, расчетная наружная -52). Для этого планируем его установить внутри небольшого бокса (примерно 3х2,5х2м чтобы он не замерз. Тепловыделения от теплообменника составляют 23,2 квт, а производительность его вентилятора - 13200 куб.м/ч. Для того чтобы внутри бокса поддерживать температуру не ниже -30 и не выше +40 планируем проделать в боксе отверстие с регулируемыми заслонками. Расчет теплопотерь при неработающем вентиляторе теплообменника выполняем по формуле (1) приложения 10 СНиП 2.04.05-91*. Согласно расчету определили примерные размеры отверстий. Вопрос следующий. По какой формуле считать эту инфильтрацию при работающем вентиляторе? Я попробовал по формуле (2) приложения 10 СНиП 2.04.05-91* но терзают смутные сомнения что результат будет некорректен, так как формула никак не учитывает площади проема да и теплопотери какие то дикие получаются.