Kvadik
Здравствуйте! Просьба подсказать, направить на правильный путь решения проблемы.
Имеется жидкостный теплообменник dry cooler (радиатор+ вентилятор) который необходимо защитить от воздействия экстремально низких температур (крайний север, расчетная наружная -52). Для этого планируем его установить внутри небольшого бокса (примерно 3х2,5х2м чтобы он не замерз. Тепловыделения от теплообменника составляют 23,2 квт, а производительность его вентилятора - 13200 куб.м/ч. Для того чтобы внутри бокса поддерживать температуру не ниже -30 и не выше +40 планируем проделать в боксе отверстие с регулируемыми заслонками. Расчет теплопотерь при неработающем вентиляторе теплообменника выполняем по формуле (1) приложения 10 СНиП 2.04.05-91*. Согласно расчету определили примерные размеры отверстий. Вопрос следующий. По какой формуле считать эту инфильтрацию при работающем вентиляторе? Я попробовал по формуле (2) приложения 10 СНиП 2.04.05-91* но терзают смутные сомнения что результат будет некорректен, так как формула никак не учитывает площади проема да и теплопотери какие то дикие получаются.
SERG_RMOS
ВАс сложно понять. Дайте принципиальную схему или набросок....
Skaramush
Одно отверстие? Для входа и выхода воздуха?
Если так, то изобразите сие схематично и ответьте на вопрос "как?"
Kvadik
Прикладываю эскиз.
Skaramush
Прошу прощения, а каким боком прицепили к этому упомянутую формулу?
Вопрос второй. Что помешает в данной ситуации летом установке перегреть помещение и остановиться по аварии?
Kvadik
По формуле 3 приложения 10 посчитан расход инфильтрующегося воздуха, через проемы площадью А3=2х0,16кв.м. (отверстия) в боксе. Далее применена формула 1 для определения Q. Но это посчитано в режиме когда вентиляторы стоят. Мне не понятно как делать расчет если вентиляторы начнут работать.

Задача состоит в том чтобы зимой в боксе температура не выходила за диапазон +40...-20. Чтобы не перегреть помещение летом, просто поднимаем рулонные двери.
SERG_RMOS
Цитата(Kvadik @ 19.1.2016, 19:49) *
По формуле 3 приложения 10 посчитан расход инфильтрующегося воздуха, через проемы площадью А3=2х0,16кв.м. (отверстия) в боксе. Далее применена формула 1 для определения Q. Но это посчитано в режиме когда вентиляторы стоят. Мне не понятно как делать расчет если вентиляторы начнут работать.

Задача состоит в том чтобы зимой в боксе температура не выходила за диапазон +40...-20. Чтобы не перегреть помещение летом, просто поднимаем рулонные двери.


Считайте распространение (движение) воздуха.
Существует опасность отражения теплого воздуха, все остальное мелочи.
При низких температурах скорость вращения осевых вентиляторов не большая.
Мы реализовали такие решения, главная проблема возникала летом, зимой решетки даже не открывались.
И второе есть ситуации когда установка не выделяет тепло, тогда может существовать вероятность ее замерзания (длительные выходные и т.п.)
Вышли из положения инфрокрасным обогревом и назначением ответственного (надежней автоматики работает)))
Kvadik
Цитата(SERG_RMOS @ 21.1.2016, 17:15) *
Считайте распространение (движение) воздуха.
Существует опасность отражения теплого воздуха, все остальное мелочи.
При низких температурах скорость вращения осевых вентиляторов не большая.
Мы реализовали такие решения, главная проблема возникала летом, зимой решетки даже не открывались.
И второе есть ситуации когда установка не выделяет тепло, тогда может существовать вероятность ее замерзания (длительные выходные и т.п.)
Вышли из положения инфрокрасным обогревом и назначением ответственного (надежней автоматики работает)))


Спасибо. Уточню только что задача немного усложнилась. Да действительно вентиляторы этого теплообменника при отрицательных температурах ниже -10 не вращаются вообще. Однако заказчик передумал и собирается установить его в теплом помещении 9,5х5,7м высотой 4,5м. Сейчас в помещении есть существующее технологическое оборудование с тепловыделениями около 10квт. Помещение не имеет вентиляции. Зимой в нем температура не превышает +15. Режим работы теплообменника будет круглосуточным в период с Ноября по Март. В остальные месяцы работать будет второй такой же теплообменник установленный на улице. Тоесть фактически зимой он будет молотить постоянно. sad.gif

Подскажите, а что значит считать распространение (движение) воздуха?
SERG_RMOS
Цитата(Kvadik @ 21.1.2016, 19:50) *
Спасибо. Уточню только что задача немного усложнилась. Да действительно вентиляторы этого теплообменника при отрицательных температурах ниже -10 не вращаются вообще. Однако заказчик передумал и собирается установить его в теплом помещении 9,5х5,7м высотой 4,5м. Сейчас в помещении есть существующее технологическое оборудование с тепловыделениями около 10квт. Помещение не имеет вентиляции. Зимой в нем температура не превышает +15. Режим работы теплообменника будет круглосуточным в период с Ноября по Март. В остальные месяцы работать будет второй такой же теплообменник установленный на улице. Тоесть фактически зимой он будет молотить постоянно. sad.gif

Подскажите, а что значит считать распространение (движение) воздуха?


Даже не знаю как ВАм объяснить, сам не занимаюсь проектированием уже года 3. Посмотрите такую книгу как Староверов.... (но нужно знать где искать)
А я сейчас Вам ссылки дать не могу, литературы под рукой нет.
Может другие помогут(((