SmokeSlayer
Здравствуйе! Такая ситуация: Одноэтажное здание - склад с постоянным пребыванием людей. Дымоудаление предусматриваем через автоматически открывающиеся дымовые люки.
Компенсацию удаляемых продуктов горения решил делать через стеновые клапаны в наружней стене (общался с представителем ВИНГС-М, сейчас это не запрещено, главное что бы клапан проходил по ТИ свойствам). Заказчика это не устроило, т.к. клапаны слишком большие, он просит расчитать компенсацию через автоматически открывающиеся двери эвакуационных выходов.
Так вот, я не совсем представляю как это можно сделать приусловии того что все двери со своими ручками и язычками в замке(которые не дадут открыться двери). С автоматическиоткрывающимися окнами все ясно, они открываются только автоматически и у них нет ручного открывания. А как завязать двери на сигнал ОПС? Или же нужно устройство, которое блокирует двери в открытом состоянии, когда её первый раз откроют? Или же вовсе прописать в проекте просто "компенсация через эвакуационные выходы" без всяких приводов и прочего?
Заранее спасибо!)
alexius_sev
Сделайте компенсацию через ворота или через окна с электроприводами на них
ИОВ
1. Вы ошибетесь - окна могут быть одновременно с ручным и автоматическим открыванием.
2. Просто что-либо написать и ничего не предусмотреть нельзя! См. СП 7
Цитата
8.8 ... Для компенсирующего притока наружного воздуха ... могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания.

Нужно выдать задание архитекторам (они заказывают двери) и разработчику проекта автоматизации СПЗ. А они уже между собой должны договариваться, в каком из разделов будет заказан привод.
Не забудьте про ограничение скорости воздуха по п. 8.8 в проёме такой двери
alexius_sev
А чем вам не нравится компенсация через автоатически открывающиеся ворота?
ИОВ
А какая разница, ворота или двери? Если в этом складе уже есть автоматически открываемые ворота (по требованиям технологии), то их приводы нужно завязать на автоматику для открывания при пожаре
SmokeSlayer
А у вас есть примеры применения данного решения? Или какие приводы подойдут можете сказать? Очень помогло бы.
Ворот там нет, только двери. И самое плохое, что двери уже стоят. А от клапанов наотрез отказываются.

И компенсацию через окна не получится сделать, они в верхней зоне, а подавать должны в нижнюю зону со скоростью не более 6 м/с.
alexius_sev
не перепутали скорость 6м/с? У вас же вытяжная естественная вентиляция, а не механическая

Сделайте приточную механическую вентиляцию, правда нормы поглядеть надо, допускается ли механический приток и естественная вытяжка
ИОВ
К SmokeSlayer
Выбор эл. привода не является задачей ОВ-шника. Это должен делать разработчик АК, исходя из возможностей объекта и схем подключения и срабатывания приводов.
пример привода

Скорость нельзя принимать волевым решением максимально допустимую! При расчёте проёмов ест. ДУ нужно учитывать аэродинамическое сопротивление притока, т.к. побудителем для притока является в этом случае именно вытяжка (ДУ).
Сделайте расчёты и убедитесь, что бОльшей скорости в дверях будут соответствовать бОльшие площади проёмов ДУ. Ну а скорость 6 м/с может получиться только в очень высоких помещениях, например высоких атриумах

Злой
ИОВ, спасибо, мне понадобится.
SmokeSlayer
Спасибо большое! Будем смотреть, разбираться.