SpyHunter
Помогите разобраться с таким моментом. Проектирую дымоудаление торгового центра. И есть помещение разгрузочной с пожарной нагрузкой и постоянными рабочими местами. Провожу расчет по методике ВНИИПО. В такой ситуации мне просто воспользоваться расчетомдля удаления дыма из непосредственно горящего помещения? Тогда какую высоту помещения выбрать: среднюю или 8,83 м? Планирую поставить естественные фонари дымоудаления и компенсирующий приток. Или всё же вентиляторы?
SpyHunter
Забыл картинку приложитьНажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Нужен общий план этажа здания (с этим помещением) и этажность ТЦ
SpyHunter
Цитата(ИОВ @ 25.1.2016, 17:20) *
Нужен общий план этажа здания (с этим помещением) и этажность ТЦ

Как на картинке - так и есть по этажности. 2 этажа, административка на 2 этаже, 1 этаж и 2 свет (см разрез) это разгрузочная.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Административка (пом. 1.103) над загрузочной, по разрезу справа, по плану снизу от разгрузочной идут склады и охлаждаемые камеры, не торговый зал, со склада дымоудаление есть, с охлаждаемых камер нет.
ИОВ
Да, ДУ из помещения. Раз высота переменная, то это влияет на объём резервуара дыма - среднюю высоту учитывайте.
Ест. или мех. ДУ покажут Ваши расчёты. Если есть возможность (конструктивно) выполнить ест. ДУ, то надо сравнение стоимости обоих вариантов выполнить