Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ГУП ТЭК спб требует выдерживать расстояние между наружной стеной тепловой камеры и сварным стыком неподвижной щитовой опоры - 2 метра. Есть ли пункт в правилах который подтверждает их требование?
Цитата(max-energe @ 28.1.2016, 18:26)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ГУП ТЭК спб требует выдерживать расстояние между наружной стеной тепловой камеры и сварным стыком неподвижной щитовой опоры - 2 метра. Есть ли пункт в правилах который подтверждает их требование?
Чертёж приложите.
dvortsov
29.1.2016, 16:56
Да, вы бы схемку приложили. А то не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Если шов приваривающий воротник к трубопроводу - то это как бы и не стык.
К расстояниям от сварного шва трубопровода до опоры были требования в основном в спецухе - для технологических, для газопроводов, для паропроводов и т.д. У буржуев есть требования всякие типа "минимум 2 диаметра". (Да и что за диаметр, среда и температура было бы интересно знать). Но я все же думаю это их личные хотелки, может быть из опыта эксплуатации.
А вообще логика этого основана на требовании во-первых доступа к шву для дефектоскопии и во-вторых минимизации нагрузки на шов из-за его ослабления.