ivan-l-ing
Ребят прошу помощи
сеть простая по подвалу + подземка в канале
блин эксперт замучил, нужны конкретно по каким сериям принимать опоры, подушки, подвески и упоры для пролезания в оао теплосеть
любые не прокатывают остовские тоже
Машинист
Дык, эээ... ммм...
серия 5.903-13, выпуски 6-95, 7-95, 8-95
PaGal
серия 4.903 не годится?
Подушки 3.006, опоры ГОСТ 30732-2006 вообще действующие документы.
ivan-l-ing
3,006,1 подушки не катят
для каналов СО 5.903-13 8-95 не катят
НО для каналов вроде катят щиты по 3,903кл14 но их типа надо укомплектовать упорами видимо по 5,903-13 7-95 но как это делается вообще не втыкаю
какие подвески нужны вообще хз по 6-95 чёт не нравятся
PaGal
3.006.1 - почему не катит-то можете пояснить? Серия - действующий нормативный документ, наши конструкторы ничего лучше даже найти не смогли для сборных лотков. Подушки даны в ней. Что не так?
ivan-l-ing
блин я не знаю поэтому и прошу пример конкретно данного материала
я так понимаю просто есть некий перечень применяемого оборудования и другое не берут
например почему шарики данфосс для итп а для тс LD
nagger
Цитата(PaGal @ 29.1.2016, 18:37) *
Серия - действующий нормативный документ

Вообще не нормативный и не документ.
ivan-l-ing
пля
на профиле выпусков показать дренажи каналов
писец канал с двух сторон в дом упирается, там подвал, мне что выпуск канала в подвал городить?
PaGal
СП124 перечитайте - нельзя производить дренаж в здание и уклоны к зданию делать нельзя, формально эксперт прав. Сделайте камеру и дренируйте канал в нее.
valex
Цитата(PaGal @ 30.1.2016, 0:48) *
СП124 перечитайте - нельзя производить дренаж в здание и уклоны к зданию делать нельзя, формально эксперт прав. Сделайте камеру и дренируйте канал в нее.

вообще то можно. И делают. когда нет другой возможности.

В СПб с грунтовыми водами вообще все плохо. Поэтому Теплосеть привыкла делать переход из бесканальной в канальную прокладку с помощью гильз с сальниками.
Чтобы вода не скапливалась в канале в случае течи теплосети, попадания грунтовых вод и другого просят из нижней точки канала сделать дренажный выпуск в канализацию.

Если с экспертом не ругаться, а нормально попросить, то она и отксерить даст нужные серии.
из нижней точки канала покажите дренажный выпуск в колодец.

Цитата(ivan-l-ing @ 30.1.2016, 0:02) *
пля
на профиле выпусков показать дренажи каналов
писец канал с двух сторон в дом упирается, там подвал, мне что выпуск канала в подвал городить?

Вы еще намучаетесь с оформлением профилей по нормам Тепловой сети
Ilya4190
Я тоже присоединяюсь к просьбе. Не жадничайте пожалуйста. Если есть возможность, альтуильтируйте нам пожалуйста ваши 20 минут на почиситить планы и штампы и выложить посмотреть как надо. А то жизнь на этих выпусках профилях и каналах проходит. Ужас какой.
ivan-l-ing
Цитата(valex @ 10.3.2016, 15:08) *
Вы еще намучаетесь с оформлением профилей по нормам Тепловой сети

Блин... товарищ, поделись примером, а???
экспорт
тема на данную тему пересекается
с моей новейшей темой ближе к началу форума

ищу проекты теплотрасс ТС СПб Санкт-Петербург
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117738

и узнать бы есть ли что нового у единомышленников
http://forum.abok.ru/index.php?showuser=35183
http://forum.abok.ru/index.php?showuser=37948
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.