Цитата(PaGal @ 30.1.2016, 0:48)

СП124 перечитайте - нельзя производить дренаж в здание и уклоны к зданию делать нельзя, формально эксперт прав. Сделайте камеру и дренируйте канал в нее.
вообще то можно. И делают. когда нет другой возможности.
В СПб с грунтовыми водами вообще все плохо. Поэтому Теплосеть привыкла делать переход из бесканальной в канальную прокладку с помощью гильз с сальниками.
Чтобы вода не скапливалась в канале в случае течи теплосети, попадания грунтовых вод и другого просят из нижней точки канала сделать дренажный выпуск в канализацию.
Если с экспертом не ругаться, а нормально попросить, то она и отксерить даст нужные серии.
из нижней точки канала покажите дренажный выпуск в колодец.
Цитата(ivan-l-ing @ 30.1.2016, 0:02)

пля
на профиле выпусков показать дренажи каналов
писец канал с двух сторон в дом упирается, там подвал, мне что выпуск канала в подвал городить?
Вы еще намучаетесь с оформлением профилей по нормам Тепловой сети