Andrew18
Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом насчёт возможных вариантов установки пожарного шкафа.


Для навесных, как я понимаю, либо делаются закладные в стене, либо он просто прикручивается к стене с использованием анкеров.

Встроенные шкафы устанавливаются в специально для них подготовленную нишу и там также крепятся.

Бывает так, что годной стены/перегородки/колонны поблизости нет (например кругом стеклянные стены). Шкаф можно поставить на подставку. Но не грохнется ли он при контакте с бегущим человеком например? Или всё-таки лучше под него раму заказывать?
Спасибо.


Dima_UA
скорее всего раму надо, раз видел шкаф в раме с круглых труб то ли Ду32 то ли Ду 40
BTS
Цитата(Andrew18 @ 30.1.2016, 15:21) *
Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом насчёт возможных вариантов установки пожарного шкафа.


Для навесных, как я понимаю, либо делаются закладные в стене, либо он просто прикручивается к стене с использованием анкеров.

Встроенные шкафы устанавливаются в специально для них подготовленную нишу и там также крепятся.

Бывает так, что годной стены/перегородки/колонны поблизости нет (например кругом стеклянные стены). Шкаф можно поставить на подставку. Но не грохнется ли он при контакте с бегущим человеком например? Или всё-таки лучше под него раму заказывать?
Спасибо.

Если встроить в стеклянную стену(можно и на подставке) , это должно выглядеть эстетичнее, чем ПШ одиноко торчащий в пространстве среди стеклянных стен. И меньше вероятность того, что его собьют выступающими частями быстродвижущегося тела.
дмитрий01
из уголка 40*40 варим подставку, отодвигаем от стекла мм на 50 и ок. Подставка варится на всю высоту шкафа, такая рама получается и крепится к этой раме. На работе фотки есть, могу скинуть если не понятно)
Andrew18
Спасибо.
Из уголка выглядеть должно неплохо.
Думаю, упражняться в изготовлении рам, это уже в компетенции конструктора. wink.gif
дмитрий01
Цитата(Andrew18 @ 31.1.2016, 21:19) *
Спасибо.
Из уголка выглядеть должно неплохо.
Думаю, упражняться в изготовлении рам, это уже в компетенции конструктора. wink.gif

почему? нагрузок критических там не должно быть, чтобы делать расчеты, создать каркас и заложить в спецификацию 2,5 метра уголка на шкаф, монтажники сделают без проблем wink.gif
PesPes
Цитата(дмитрий01 @ 30.1.2016, 20:08) *
из уголка 40*40 варим подставку, отодвигаем от стекла мм на 50 и ок. Подставка варится на всю высоту шкафа, такая рама получается и крепится к этой раме. На работе фотки есть, могу скинуть если не понятно)

скиньте фото пожалуйсто)
дмитрий01
Цитата(PesPes @ 14.2.2016, 9:42) *
скиньте фото пожалуйсто)

все забывал(((
PesPes
спасибо)
radium
Здравствуйте! Именно с такой же проблемой столкнулся. Шкаф с двумя кранами на высоте от пола 600 мм, общая высота 1900 мм от пола. Стоит свободно в помещении без примыкания к стенам. Что-то наподобе как на фотографии заложил сначала (ну собственный вес там и тд), получилась маленькая рама. Я на нее смотрю - нормально, для статики. А потом как почитал форум, возможно здесь, как тяжело шланг держать, и вдруг понял, а динамика-то где. Как улетит рама вместе со шкафом. Плюс обычный кран на кухне когда воздух выпускает, получается прилично, да и гидроудар какой-нибудь в системе. В общем вопрос: а какие нагрузки возникают в шкафу с двумя параллельными кранами во всех режимах работы? Есть ли данные точные из опыта проектирования для диаметра 57 мм? От чего отталкиваться, куда смотреть в какие нормы. Есть ли приблизительные расчетные данные? Хотелось научно проблему решить. Спасибо!
radium
Сделал, как считал нужным. Если на нужные нормативы наведете, спасибо!
Ferdipendoz
Рама к полу не крепится что ли?

Просто ящик на торце стоит?
jiexawcr
Цитата(radium @ 14.4.2021, 11:41) *
Здравствуйте! Именно с такой же проблемой столкнулся. Шкаф с двумя кранами на высоте от пола 600 мм, общая высота 1900 мм от пола. Стоит свободно в помещении без примыкания к стенам. Что-то наподобе как на фотографии заложил сначала (ну собственный вес там и тд), получилась маленькая рама. Я на нее смотрю - нормально, для статики. А потом как почитал форум, возможно здесь, как тяжело шланг держать, и вдруг понял, а динамика-то где. Как улетит рама вместе со шкафом. Плюс обычный кран на кухне когда воздух выпускает, получается прилично, да и гидроудар какой-нибудь в системе. В общем вопрос: а какие нагрузки возникают в шкафу с двумя параллельными кранами во всех режимах работы? Есть ли данные точные из опыта проектирования для диаметра 57 мм? От чего отталкиваться, куда смотреть в какие нормы. Есть ли приблизительные расчетные данные? Хотелось научно проблему решить. Спасибо!

шкаф не воспринимает нагрузки никакие, кроме разматывания рукава с кассеты и от огнетушителей. все нагрузки от тушения (пожарного рукава с водой) берет на себя труба, на которую накручен кран, и от которой до шкафа есть зазор.
или у вас шкаф держит трубу? smile.gif

как выше написал Ferdipendoz - шкаф нужно к полу закрепить, этого будет достаточно.
radium
Цитата(Ferdipendoz @ 14.4.2021, 20:19) *
Рама к полу не крепится что ли?

Просто ящик на торце стоит?



Крепится к полу.

Да, ящик на торце на раме.
radium
Цитата(jiexawcr @ 15.4.2021, 11:17) *
шкаф не воспринимает нагрузки никакие, кроме разматывания рукава с кассеты и от огнетушителей. все нагрузки от тушения (пожарного рукава с водой) берет на себя труба, на которую накручен кран, и от которой до шкафа есть зазор.
или у вас шкаф держит трубу? smile.gif

как выше написал Ferdipendoz - шкаф нужно к полу закрепить, этого будет достаточно.



Спасибо большое за разъяснение!!! Очень полезно и понятно! Шкаф к полу через раму закреплен.
В Интернете и на данном форуме сколько угодно случаев со шкафами, встроенными в стену, или настенными накладными. Таким образом,
труба всегда надежно закреплена к стене. А так как случаев с отдельностоящим шкафом я почти не встречал (за время приличного поиска),
кроме этой ветки на форуме, пришлось что-то делать. Маленькая модернизация рамы, и труба будет с ней закреплена одновременно со шкафом.
Ferdipendoz
Ну и к стене труба обычно крепится )
инж323
Цитата(radium @ 15.4.2021, 13:44) *
Крепится к полу.

Да, ящик на торце на раме.

только вот корзины для рукавов все одно крепят к стене, через заднюю стенку и шкаф в итоге не болтается\трепыхается и корзина жестянку стенки шкафа не мнет.Да и корзину для огнетушителей тоже к стене прикручивают. там эти рамки родные все хлюпкие весьма.
radium
Цитата(Ferdipendoz @ 15.4.2021, 15:23) *
Ну и к стене труба обычно крепится )


Спасибо большое за сведения!


radium
Цитата(инж323 @ 15.4.2021, 15:53) *
только вот корзины для рукавов все одно крепят к стене, через заднюю стенку и шкаф в итоге не болтается\трепыхается и корзина жестянку стенки шкафа не мнет.Да и корзину для огнетушителей тоже к стене прикручивают. там эти рамки родные все хлюпкие весьма.


Спасибо! Шкаф отстоит от обеих стен и колонн на расстоянии, измеряемом в метрах. Про шкаф здорово, что разъяснили.
трое пожарников
Мало ли что:
СП 1.13130.2020 п. 4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей.
Ferdipendoz
Цитата(radium @ 15.4.2021, 19:38) *
Спасибо! Шкаф отстоит от обеих стен и колонн на расстоянии, измеряемом в метрах. Про шкаф здорово, что разъяснили.

С трудом представляю себе пожарный шкаф посреди помещения...
radium
Цитата(Ferdipendoz @ 16.4.2021, 7:54) *
С трудом представляю себе пожарный шкаф посреди помещения...


Теперь бывает. А тем, что в начале ветки со стеклянными перегородками - тоже пришлось повозиться, может даже еще посложнее.
С наружными стенами большой пользы тоже нет, так как здание из металлокаркаса - колонны, а по ним сэндвичпанели.
Если бы хоть у колонны шкаф стоял или рядом со стеной, тогда с трубой было бы легче. Делаю по техзаданию,
вопросов не задаю, так как технология увязана, я верю и надеюсь, что именно так и нужно шкаф ставить, т.к. много специалистов
по инженерным сетям увязали свои разделы в этом маленьком помещении, и для шкафа лучше места не нашлось.