Здраствуйте уважаемые форумчане.При проектировании коровника возник вопрос.
В доильно молочном блоке установил циркуляционный насос для постоянной циркуляции воды ,т.к там в холодные периоды не больше +10(а то и меньше) и может прихватить "трубу"+утеплитель.Но при расчете гидравлики выяснилось,что гарантированный напор ВБ не обеспечивает требуемый напор.Напор от ВБ позволит дойти только до водомерного узла.Поэтому нужен повысительный вопрос.Но как увязать эти два насоса в работу?или оставить только повысительный насос для двух целей?подскажите пожалуйста решение.Спасибо.
Aerl
Цитата(Druid121 @ 31.1.2016, 10:44) *
Здраствуйте уважаемые форумчане.При проектировании коровника возник вопрос.
В доильно молочном блоке установил циркуляционный насос для постоянной циркуляции воды ,т.к там в холодные периоды не больше +10(а то и меньше) и может прихватить "трубу"+утеплитель.Но при расчете гидравлики выяснилось,что гарантированный напор ВБ не обеспечивает требуемый напор.Напор от ВБ позволит дойти только до водомерного узла.Поэтому нужен повысительный вопрос.Но как увязать эти два насоса в работу?или оставить только повысительный насос для двух целей?подскажите пожалуйста решение.Спасибо.



А если обратный трубоповод врезать между ВУ и насосом, и поставить обратные клапана?
Dima_UA
и при +5 не замерзнет.....
Druid121
При открытие доильно-молочного блока(ворот) может прихватить.По поводу обратки не понял,это как?
PWW
Цитата(Druid121 @ 31.1.2016, 18:30) *
При открытие доильно-молочного блока(ворот) может прихватить.По поводу обратки не понял,это как?

Не путайте статическое и динамическое давление в сети. Если ВБ водонапорная башня, то на узле ввода поставьте после входной задвижки (клапана) обратный клапан и мембранный бак. Если протечек не будет вам бак обеспечит расход ы воды через поилки а статическое давление без разбора, будет обеспечиваться выравниванием давления в баке и в ВБ. В месте возможного перемерзания трубопровода саморегулирующийся кабель (ленту) электрообогрева. Можете 2 параллельно. Стоимость копейки и при отсутствии отрицательных температур, потребление эл. энергии стремится к 0.
Если покажется мало, то тогда после обратного клапана и ставьте сборку повысительная насосная и бак мембранный (гидробак).