Цитата(Aerl @ 1.2.2016, 22:14)

Странно, любое помещение можно категорировать, даже сан узлы, хотя я не пожарник на самом деле)))
СП 12 п.1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту — зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту — наружные установки) по пожарной опасности.
Цитата(PesPes @ 1.2.2016, 23:53)

ну и пусть хлынет в ноги, этоже пожар-чп, временное явление. (если крыша потечет или авария на трубе тоже ведь вода накопится).
Тем более разьве можно делать порог (или какой его минимум в высоту) на путях эвакуации?
Для чего это делается - чтобы перекрытия не рухнули под весом воды. Почему обращал внимание на притвор и подпор воздуха в лестничную клетку - потому что со стороны лестничной клетки создается избыточное давление, которое ещё сильнее прижимает дверное полотно к косяку. Да, мы с Вами понимаем что вода убежит на самом деле, да и угрозы обрушения нет, ко времени прибытия пожарных подразделений. Но вопрос, как грамотно доказать это эксперту? Размышления на этой основе не приведут ни к чему.
Собственно вся суть проблемы заключается в неграмотности СП в очередной раз. В ФЗ-123 ст.83 п.3 существует такой же пункт, однако в нем говориться о удалении ОТВ после его подачи. В сущности требование СП не противоречит статье ФЗ, а только расширяет требование, в связи с этим отменить его нельзя. Попробуем указать на то, что у пожарная часть, под контролем которой будет находиться данный объект должна разработать план пожаротушения в котором в обязательном порядке прописать использование гидроэливаторов. Однако вопрос все равно стоит остро. Ввиду того, что могут ли считаться такие мероприятия частью проектных решений.