Здравствуйте.
Хочу создать тему, в частности, чтобы в первую очередь прояснить - правомочно ли использовать муфты на сухотрубных секциях, расположенных за пределами отапливаемого здания, - под навесом.
Согласно ГОСТ 51737-2001: " стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и выпускаемые трубопроводные разъемные муфты (далее — муфты), предназначенные для соединения труб диаметрами условного прохода от 25 до 200 мм трубопроводов водозаполненных установок пожаротушения."
Это единственное, что я пока нашел из нормативных документов.
В каталоге Grinnel сказано:
Этилен-пропилен монодиен класса “E” с зеленым идентификационным кодом соответствует требованиям ASTM-D в отношении рабочей температуры от -34 град. Цельсия.
Красные прокладки - из силикона класса ‘L’, пригодны для рабочей температуры от -40 град. Цельсия.
Кто что может сказать, разъяснить?
Цитата(nrjst @ 1.2.2016, 22:38)

Согласно ГОСТ 51737-2001: " стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и выпускаемые трубопроводные разъемные муфты (далее — муфты), предназначенные для соединения труб диаметрами условного прохода от 25 до 200 мм трубопроводов водозаполненных установок пожаротушения."
Это единственное, что я пока нашел из нормативных документов.
В каталоге Grinnel сказано:
Этилен-пропилен монодиен класса “E” с зеленым идентификационным кодом соответствует требованиям ASTM-D в отношении рабочей температуры от -34 град. Цельсия.
Красные прокладки - из силикона класса ‘L’, пригодны для рабочей температуры от -40 град. Цельсия.
Кто что может сказать, разъяснить?
В EN-12845 и NFPA-13 вроде бы нет запрета на применение гроверных соединений для воздухозаполненных систем.
Цитата
Согласно ГОСТ 51737-2001
Эти муфты выпускают не по нашему ГОСТу. Они лишь ему соответствуют.
Смотрите техническую документацию на данные соединения: там в качестве рабочей среды приведён и газ.