Требуется ли осуществлять наружное водяное пожаротушение трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций.
Каким документом это регламентируется?
timofeyprof
2.2.2016, 12:03
ст.99 ФЗ-123 (Техрегламент пожарной безопасности)
Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 11:39)

Требуется ли осуществлять наружное водяное пожаротушение трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций.
Каким документом это регламентируется?
читайте ПУЭ
Цитата(Elenk_@ @ 2.2.2016, 14:01)

читайте ПУЭ
пробежался бегло ,ничего в ПУЭ не нашел
Если конкретно знаете где в ПУЭ написано поделитесь
Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 14:07)

пробежался бегло ,ничего в ПУЭ не нашел
Если конкретно знаете где в ПУЭ написано поделитесь
ну хотели бы думаю нашли, но раз вам лень)
4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются:
трансформаторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВ·А и более;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ·А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС.
дмитрий01
2.2.2016, 15:49
я может не понял вопроса, но причем тут автоматическое пожаротушение и наружное водяное тушение?
Цитата(Elenk_@ @ 2.2.2016, 15:16)

ну хотели бы думаю нашли, но раз вам лень)
4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются:
трансформаторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВ·А и более;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ·А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС.
Меня интересовал вопрос про наружное пожаротушение согласно СП 8.13130
timofeyprof
2.2.2016, 16:25
Техрегламент то глянули? что не устраивает в статье?
дмитрий01
2.2.2016, 16:36
Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 16:25)

Техрегламент то глянули? что не устраивает в статье?
меня много чего не устраивает) это здание относится к производству? класс функциональной опасности 5? скорее всего даже под 5.1 попадет, из закона не надо тушение наружное если под 5
и степеней огнестойкости I и II категории Д, про СО автор ничего не сказал, категорирование есть? тоже тишина. не думаю что не сказал чтобы нас помучить, не сказал т.к. сам не знает. Поэтому и получается что ФЗ больше вопросов дает чем ответов, вот автор и хочет найти именно такой пункт где будет сказано, то для Трансформаторной нужно наружние тушение столько литров, столько то метров...))))
Или Вы не так прочитали ст. 99? поясните тогда) у меня трансформаторных нет, поэтому не вникаю толком, так ради интереса, вдруг на будущее пригодится)
степень огнестойкости II
категория по пожарной опасности В
объем 300м3
по таблице 3 СП 8.13130 получается 10 л/с требуется.
коллеги, чтобы не плодить тем задам вопрос здесь.
Необходимость ВПВ на трансформаторных подстанциях каким документом определяется: СП 10 или каким то другим?
Например есть трансформаторная подстанция объемом 700м3, тогда по СП 10 таблица 2 ,зная категорию и степень огнестойкости находим требуемый расход ?
twilightnow
29.2.2016, 15:04
РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий п.11 не подойдет?
Цитата(twilightnow @ 29.2.2016, 15:04)

РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий п.11 не подойдет?
Стоит трансформаторная подстанция 3х3 и по высоте 4 м, итого имеем 36м3, я как должен обосновывать необходимость наружного и внутреннего пожаротушения:
Внутреннего по СП10 а наружного по СП8?
Или по какому то другому документу?
Алена Урсу
26.1.2018, 12:27
У нас по этой теме всегда споры, особенно, если подстанция III категории.
Я бы везде поставила резервуары.
Если читать нормы, то получается согласно ВНПБ 29-14
8.2.1 На ПС, относящихся к I и II группе в соответствии с
таблицей 1 настоящего Стандарта, а также на ПС с синхронными компенсаторами для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения.
8.2.2 На подстанциях II группы в соответствии с
таблицей 1 настоящего Стандарта, должен предусматриваться наружный противопожарный водопровод низкого давления с двумя противопожарными резервуарами. При согласовании с городскими службами допускается для нужд наружного пожаротушения использовать существующие сети городского водопровода.
8.2.3 На ПС, относящихся к группе IIIа в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта предусматривается наружный противопожарный водопровод при условии разработки СТУ.
На ПС, относящихся к группе IIIб в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, внутренний и наружный противопожарный водопровод, а также противопожарные резервуары не предусматриваются.
Бывает мнение, что если не трансформаторы, то здания надо тушить все равно, но в СП 8 в самом начале есть Область применения, где написано
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на ..... предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий);
Значит. если 3 категория. то ничего и не нужно.
По внутреннему есть в СП 10 4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из
емкостей (резервуаров, водоемов);