Claus-one
Присутствует система естественной вентиляции, она изображена обычными линиями.
Подскажите, при проекировании можно обьеденить все системы в одну большую трубу? ну или частями?
ИОВ
1. Вы всерьёз полагаете, что кому-то будет интересно ползать по Вашему проекту на предмет обнаружения Ваших ВЕ ?
2. А Вы эти ВЕ вообще-то рассчитывали? Да ещё и с протяжёнными горизонт. участками и отводами? СтОит ознакомиться с СП 60
Цитата
7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.