selivanovski
Доброго времени суток!
Нужна помощь в настройки частотника для работы в паре с датчиком давления со скважинным насосом
Имеется частотник ABB ACH550 на 1,5 кВт 380 В , насос Wilo 1,1 кВт 380 В и датчик давления Danfoss mbs3000 0-4 bar
Думал настроить все самостоятельно, но переоценил свои возможности. С наскока не победить.
Несколько дней читаю манул.
может кто подскажет или поможет настроить, нахожусь в Люберцах МО
Спасибо!
Akirra
На какие клеммы что заведено?
selivanovski
Сегодня подключил только питание, через плату управления попробовал изменять параметры, пишет "защита от записи"
m3F
Что у вас стоит в параметре "1602 PARAMETER LOCK"?
selivanovski
Цитата(m3F @ 3.2.2016, 22:54) *
Что у вас стоит в параметре "1602 PARAMETER LOCK"?

стоит заблокировано
изменить не дает, защита от записи
m3F
Пароль вводите?
selivanovski
Цитата(m3F @ 3.2.2016, 23:18) *
Пароль вводите?

ни где не вводил
m3F
Читали мануал как снимается блокировка?
Вводится пароль в 1603 (по умолчанию 358), потом меняется пар. 1602.
selivanovski
Цитата(m3F @ 4.2.2016, 15:54) *
Читали мануал как снимается блокировка?
Вводится пароль в 1603 (по умолчанию 358), потом меняется пар. 1602.

Спасибо!
Ввел пароль, снял блокировки
Запустил насос
Теперь предстоит задача подключить датчик, подключаю по схеме на стр. 120
Датчик еще не пришел
selivanovski
Все подключил, настроил
Есть одно но, выдает предупреждение 2018
как победить не могу понять
m3F
А зачем побеждать? Это сигнализация о том, что привод в спящем режиме.
selivanovski
Цитата(m3F @ 13.2.2016, 22:52) *
А зачем побеждать? Это сигнализация о том, что привод в спящем режиме.

значит так и должно быть?
Отлично, все работает, давление держит стабильно
Спасибо, за консультации!