lyovandr
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Стоит задача спроектировать ВРУ на контакторах 2000А, с управлением через контроллер АВР, на данный момент нашел только один контактор с таким номиналом (DILH2000/22(RAW250)). Есть ли аналоги российского производства? И по цене не очень дорогие.
Lex
Такие ВРУ делают на автоматах с мотор-приводом, без дополнительного контактора.
Запостите лучше вопрос в ветку Электтрика.
djlero
Посмотрите здесь http://nvagrupp.ru/
Работал с разными на мое мнение самый лучший APU-50 только он на 1600 А. Работает безотказно!!!!!
wild
Зачем заниматься изобретательством в теме которая того не стоит?
Ставьте готовый АВР на базе реверсивного рубильника, например, OTM2000E4CM230C от ABB или если нужно дешевле 9543 4200 серии ATyS от Socomec.
Компактный вариант получится и надежный. Если делать АВР на "рассыпухе" выйдет не дешевле, а заморочек при токах КЗ в 50кА гораздо больше.
Kotlovoy
Цитата(wild @ 4.2.2016, 13:43) *
OTM2000E4CM230C от ABB

Подбирал недавно оборудование для АВР, тоже остановился на этом варианте. Всплыла одна деталь - от чего запитать собственный привод рубильника? Оказалось, для его питания есть специальный АВРчик (модуль двойного питания ODPSE230C для реверсивных рубильников OTM_C 1SCA116892R1001), однако его цена удручила, да и в продаже его не сразу найдёшь. Как вы выкручивались из этого?
wild
Цитата(Kotlovoy @ 4.2.2016, 18:14) *
Подбирал недавно оборудование для АВР, тоже остановился на этом варианте. Всплыла одна деталь - от чего запитать собственный привод рубильника? Оказалось, для его питания есть специальный АВРчик (модуль двойного питания ODPSE230C для реверсивных рубильников OTM_C 1SCA116892R1001), однако его цена удручила, да и в продаже его не сразу найдёшь. Как вы выкручивались из этого?


В моем случае АВР всегда удается "поддержать" от промышленного ИБП мощностью несколько кВА предназначенного для питания АРМ-ов и шкафов ПТК АСУТП.
ИБП нет - не велика проблема, если при отсутствии питания на двух вводах АВР не будет принудительно переходить в положение "0".

Если вопрос положения "0" при отсутствии питания на двух вводах АВР принципиальный, тогда можно использовать модель ASCO из серии 7000 производства Emerson. Дороже или нет не скажу, но у этой компании гибкая ценовая политика для системных интеграторов smile.gif можно общаться.
manjey73
Делать АВР на контакторах выше 160А экономически не выгодно. Лучше применять мотор приводы на автоматы.
lyovandr
Спасибо всем, за ответы. Попробую спроектировать на ОТМ2000 и на ВА55-43, посмотрим, что получиться rolleyes.gif