Добрый день.
Согласно не действующего СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
П. 6.2.5 К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
В ныне действующем СП 60.13330.2012 таких ограничений уже нет.
Возможно ли устраивать 10 теплогенераторов в один коллективный дымоход ???
День добрый !
Пункт действительно пропал, куда сказать не могу. Но часто в моей практике требуется прикладывать расчет коллективного дымохода, выполненного исходя из условий п 6.11 "Сечения дымоходов и приточных коллективных воздуховодов должны определяться расчетом исходя из тепловой мощности и количества котлов, присоединяемых к дымоходу, с учетом одновременной их работы. При этом естественная тяга дымохода должна быть не менее чем на 20 % выше суммы всех аэродинамических потерь газовоздушного тракта при любых режимах работы." СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе". С данным расчетом экспертиза пропускала 10 котлов, в один коллективный дымоход. Может быть, есть еще мнения ?.. тоже интересно будет выслушать