Подскажите пожалуйста, в данный момент проектируем фарм.предприятие, на котором при производстве применяется сжиженный водород в баллонах по 50л.
И мы не можем понять на основании каких требований (ФЗ 123, СП, ПБ) определять расстояние от зданий/сооружений до этих площадок. Количество баллонов не превышает 10 штук. 
Что опаснее, сжиженный водород или газообразный?
 
 
 
 
  тут было несколько тем по проектированию рамп технических газов в медучреждениях, вот там и нормативка обсуждалась тоже.
 
 
 
  aleksandrlyashov
  14.2.2016, 12:50
  
 
  СТО 002 099 64.01-2006. Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха.
ГОСТ 3022-80. Водород технический. Технические условия. ФНП по оборудованию, работающему под давление. ТС ТР 032/2013
Есть еще НД по проектированию больничных учреждений, названия не помню. Есть тут тема, где обсуждалась проблема прокладки кислородопровода в больнице там была ссылка. 
Жидкий водород в баллонах не существует это криопродукт. Что-то вы путаете, скорее речь идет о газе. Или баллонами вы
называете криогенные сосуды типа сосуд Дьюара.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.