Rafol
Друзья, помогите!

Заранее прошу прошение за непрофессионализм, но я не спец. Частный дом, газовый котел, 2 контура отопления: один для батарей, другой для теплого пола(REHAU). В последнее время стали вибрировать трубы стояка теплого пола. Причем вибрация исчезает, если поверну механический терморегулятор в любую сторону. Также вибрация исчезает, если температура смеси выставлена не более 40 градусов или если снизить скорость циркуляционного насоса до минимума. В помещениях где батареи жарко, а там где теплый пол прохладно. Пол чуть-чуть теплый , точнее ниже температуры тела. высылаю фото стояка. Спасибо
tdnsp
А что где? Как то расшифровать сможете? Левая труба обратка и какая балансировочная и регулирующая для чего. Давление в системе. Вода или антифриз. Фильтры косые не ставят так, это точно (Фильтры смотрели? Не забиты?). Какая температура на радиаторы идёт? Стрелка на обратном клапане совпадает с потоком теплоносителя? Как появился шум? До этого не было, а потом резко появился? Или что-то делалось?
HeatServ
Попробуйте давление снизить, а вообще скорее всего у термостата или насоса что-то разлюфтилось.
Maryy_dmitrova
Вот и у нас подобная проблема. Вибрация настолько сильная, что рядом стоят искусственные цветы и если приглядеться видно как они трясутся. Пока отключили тёплый пол, ищем причину, если вдруг решите эту проблему, то напишите в теме, как вы это сделали.