Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста на два вопроса:
1) По какой причине при смене режимов промывки клапана AUTOTROL (длинны такой с наружным валом) происходят страшной силы гидроудары, что аж весь дом трясется?
2) Как устранить причину возникновения гидроударов?
1. высокое давление.
2. наличие гидроударов обусловлено конструкцией клапана.
его открытие/закрытие до полного происходит быстро и сразу.
снизьте уставку давления воды, сила ударов ослабнет.
Слишком резко перекрывается клапан у этого аутотроля.
Гидроаккумулятор / демпфер / компенсатор гидроудара установить. Предохранительный клапан перепускной можно попробовать, чтоб сбрасывал куда-нибудь на слив.
Самопалыч
15.2.2016, 14:18
Благодарю за ответы! Сейчас мне ясно, что нужно делать.