Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетная температура для расчета трансмиссионных теплопотерь помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
DOlegM
Добрый день!

Подскажите пожалуйста какую брать расчетную температуру для коридора внутри квартиры, в ГОСТ 30494-2011 не нашел.

Также интересна расчетная температура в тамбуре.

ИОВ
У Вас воздух с Т=20 из комнаты поступает в коридор, затем в выт. каналы с/у - т.е. будет 20 град
А почему в ЛК +16, а в межквартирных коридорах +18? Вы собираетесь "дотапливать" межквартирные коридоры?
DOlegM
Согласно ГОСТ 30494-2011 табл. 1 в лестничной клетке +16, а в межквартирном коридоре +18 соответственно.
ИОВ
Вы смОтрите на оптимальные, а по сп 60 д.б. допустимые

Цитата
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):

б) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых зданий (кроме жилых помещений), ... температуру воздуха - минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков явной теплоты (далее - теплоты) в помещениях...

Поэтому в межквартирных коридорах и ЛК принимают обычно +16
DOlegM
Спасибо, а что на счет тамбура?
ИОВ
По СП 60, п. 6.4.5 - в этом тамбуре нагр. приборы не устанавливают.
Тамбур отдельно не рассчитывают - считают ЛК с нар. стеной и входными дверями с тамбуром между ними (см. справочники)
DOlegM
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.