Как регулируется температура в зависимой схеме без смешения, т.е при прямой подаче теплоносителя из теплосети? Если за окном -40ºC, температурный график теплоснабжения 150/70, а трубы в доме для максимум 105/70, то температуру только регулировать балансиром?
ssn
быть такого не может. вернее не должно.
Машинист
Зависимая схема без смешения - это непосредственное присоединение называется.
К сети с графиком 150/70 непосредственное присоединение не делают.
ИОВ
При различии температурных графиков тепловой сети и СО без смешения обойтись невозможно - д.б. или элеватор или насосы на смешение - см. п. 6.1.2 СП 60.
А что там за трубы, которые до 105 град только?. При таком температурном графике д.б. только стальные, для них 150 не проблема. Неужели там полимерные трубы? - по п. 6.1.6 СП 60 их нельзя применять для температур свыше 90 град
borm
Бывает так, что источник не выдает в сеть 150-70, а максимум 110-120 на коллекторах источника. Таким образом в домах удаленных от источника температура на вводе в дом и до 100 гр не дотягивает. В таких домах будет перетоп, в периоды когда график тепловой сети возвращается в расчетный(ниже срезки).
Как и написали коллеги выше, это все не правильно и быть такого не должно.
Но быть такое может. Это когда местные кулибины считают, что так, по их мнению, правильно.
Alnevis
Цитата
Зависимая схема без смешения - это непосредственное присоединение называется.


Да, да, именно непосредственное присоединение.

Цитата
А что там за трубы, которые до 105 град только?


Дело не в самих трубах, а что так нельзя по прилож. Д, СП 60 для жилых помещений.

Цитата
быть такого не может. вернее не должно.


В Москве в каком то старой пятиэтажке видел такое присоединение, вот и стало интересно как так.

Цитата
К сети с графиком 150/70 непосредственное присоединение не делают.


В Москве почти везде темп. график 150/70,130/70.

Цитата
Бывает так, что источник не выдает в сеть 150-70, а максимум 110-120 на коллекторах источника.Таким образом в домах удаленных от источника температура на вводе в дом и до 100 гр не дотягивает.

Если источник не будет по своему темп.графику, тогда логично.
Wiz
Цитата
Как регулируется температура в зависимой схеме без смешения,

Регулируется на источнике теплоснабжения по температурному графику.
Цитата
В Москве в каком то старой пятиэтажке видел такое присоединение, вот и стало интересно как так

То что вы видели еще не значит, что дом сидит непосредственно на сетевой перегретой воде. Дом может быть подключен к квартальному ЦТП, где после него вода идет с требуемым пониженным температурным графиком.
ssn
Цитата(Wiz @ 16.2.2016, 14:08) *
То что вы видели еще не значит, что дом сидит непосредственно на сетевой перегретой воде. Дом может быть подключен к квартальному ЦТП, где после него вода идет с требуемым пониженным температурным графиком.


и скорее всего так оно и есть. ))
Alnevis
Цитата
То что вы видели еще не значит, что дом сидит непосредственно на сетевой перегретой воде. Дом может быть подключен к квартальному ЦТП, где после него вода идет с требуемым пониженным температурным графиком.


После ЦТП вода идет с пониженным темп.графиком, то это ведь уже не непосредственное подключение. То есть Вы настаиваете, что не может идти перегретая вода сразу к потребителю?

Цитата
Регулируется на источнике теплоснабжения по температурному графику


Вот, а как она регулируется, без элеватора, бойлерной, смесительного насоса и т.п?
HeatServ
Цитата(Alnevis @ 16.2.2016, 18:39) *
Вот, а как она регулируется, без элеватора, бойлерной, смесительного насоса и т.п?
Производственные цеха вроде можно напрямую присоединять. А регулируется оно никак, вентилем т.е. количественно, как вариант - пропусками. Тут недавно как раз чуваки незадорого толкали идею квантового принципа))
ИОВ
Цитата(Alnevis @ 16.2.2016, 18:39) *
После ЦТП вода идет с пониженным темп.графиком, то это ведь уже не непосредственное подключение. То есть Вы настаиваете, что не может идти перегретая вода сразу к потребителю?

Вообще-то назначение ЦТП - снизить параметры ТС и регулировать их в одном месте на весь квартал. Тогда на каждом объекте уже не нужно будет их понижать и регулировать. Если к Вам пришла ТС с более высокими параметрами, чем требуется для Вашей СО, то уже нужно предусматривать смешение

Цитата(Alnevis @ 16.2.2016, 18:39) *
Вот, а как она регулируется, без элеватора, бойлерной, смесительного насоса и т.п?

Увы, никак...
А пропусками можно регулировать только потребляемую нагрузку СО. Температуру теплоносителя пропусками не отрегулировать!