axo
Здравствуйте! имеется вычислитель ВКТ-7, показывает текущие показания G1=5,9792 м3/ч, G2=32,603 м3/ч, т.е всегда показывает объемный расход на подаче меньше чем на обратке, показания Мr считает с минусом (контур отопления, с гвс все в порядке). ТСО грозятся выставлять счета расчетным способом. Стоят расходомеры ПРЭМ, уже что только не делали с ними и прочищали и местами меняли (с подачи на обратку, с обратки на подачу), вес импульсов соответствует ДУ. Приборы все после поверки. В чем причина, подскажите, может кто сталкивался с подобным?
zr84
Подключите V1/V2 на ТВ2, предварительно уточнив базу- это просто. Может канал ТВ1 глючит...
Гризли
Завоздушивание, прямые участки соблюдены? Местных завихрений нет?

А при смене каждый показывал свое значение? Или значения 5 м3/час всегда на подаче, а 32 м3/час всегда на обратке???

И давайте заценим фотку Вашего измерительного узла.

Хотя мне кажется, что вес импульса не соответствует действительности. Каждый ПРЭМ имеет свой вес, который также можно изменять внутри него. Сравните заводские номера с паспортом, и весом импулься в паспорте.
HeatServ
Попробуйте прямо на расходомерах перекинуть провода местами, если значения точно так же переползут, то отправляйте обратно поверителю, может они там чего не так накалибровали. Ещё есть смысл полностью поменять сигнальную линию. Неплохо бы проверить питающее напряжение с блоков питания расходомеров, если блоки импульсные стоят, то и в них может быть проблема.
axo
Цитата(zr84 @ 17.2.2016, 6:54) *
Подключите V1/V2 на ТВ2, предварительно уточнив базу- это просто. Может канал ТВ1 глючит...

Это очень просто... возможно... но возможно не для меня. Если Вас не затруднить опишите процедуру, пожалуйста. rolleyes.gif

Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 10:09) *
Завоздушивание, прямые участки соблюдены? Местных завихрений нет?

А при смене каждый показывал свое значение? Или значения 5 м3/час всегда на подаче, а 32 м3/час всегда на обратке???

И давайте заценим фотку Вашего измерительного узла.

Хотя мне кажется, что вес импульса не соответствует действительности. Каждый ПРЭМ имеет свой вес, который также можно изменять внутри него. Сравните заводские номера с паспортом, и весом импулься в паспорте.

Прямой участок соблюдается, ПРЭМ не установлены в самой высокой точке, и не на трубопроводе с отрытым концом. При смене значения были без изменений (подача меньше обратки). ПРЭМы Ду-80 вес импульсов в вычислителе выставлен на 10 л/имп.
Гризли
Провода тоже перекидывались? Или каждый со своими проводами?
Тогда может дело в проводах? Рекомендую не применять одножильные провода, типа "телефонных". Из-за малейшего окисления вычислитель перестает "видеть" датчики. Замените комплект проводов.


Направление стрелки соблюдено?
Dmr
Отключите сигнальные провода на обратном расходомере, если пропадет подача - значит кабели местами меняйте т.е. в вычислителе сигнальные V1 и V2
Алексей Мирный
Поиск и устранение причин небаланса масс расходомеров ПРЭМ https://2yec.com/novosti-i-publikatsii/pois...khodomerov-prem
DEES
Добрый вечер!
Оживлю тему. Как-то решилась данная проблема?
Гризли
Разница в показаниях в 6 раз - это глюки в соединениях.