Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опоры под трубопроводы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ашатан
Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?
bit
Выложите пожалуйста Задание на опоры. для понимания
shadow
А с чего бы двигать опоры, потому хреновый проект?
Алексир
Согласен с shadow. Если на монтаже что-то не правильно собрали и т.д., то пусть у монтажников болит голова, как попадать на заданные опоры. А вот если в проекте опоры расставлялись на "глазок", то тут уж себя надо винить.
Татьяна Удальцова
Цитата(Ашатан @ 18.2.2016, 19:40) *
Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?

Вряд ли под стойки трубопроводов нужны какие-то "фундаменты". Для ЦТП и котельных давным-давно, в зонах расположения оборудования делают просто усиленный пол. Обычно это просто бетон толщиной 200-225 мм. Даже для очень больших блоков сетевых насосов или деаэрационно-питательных установок.

Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.

Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.

Разумеется, трубы и опоры в чертежах надо привязывать, но это не зависит от опорных конструкций.
vezde_voda
Добрый день.
Мы живем в самой лучшей стране на свете и все остальные нам просто завидуют))От косяков при строительстве никто не застрахован.
Решение применения бетонных опор под невысокое расстояние логичное ,но почему этого не знают конструктора?))) После заливки фундамента и возведения каркаса здания ЦТП (разметят места опор на фундаменте, сделают отверстия в фундаменты под арматуру, заложат арматуру(может быть сетку), выставят опалубку и зальют бетоном - и вот она жб опора)).
Пол заливают после всех работ, в данном случае опалубкой выступают стены здания.
Металлические стойки крепятся при помощи анкеров.
Какой способ крепления для вас и вашей организации считается более простым и приемлемым выбирайте на свое усмотрение.
спец
[quote name='Татьяна Удальцова' date='19.2.2016, 10:54' post='1187169']
Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.

Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.

Полностью согласен. Сам всегда так делал и делаю.
Не стоит изобретать кубы бетона, которые впаривают конструкторы.
За ними (конструкторами) надо внимательно следить.
У меня на объекте, недавно, вместо того, чтобы поставить опору на усиленный пол,
запроектировали фундаменты под опору трубопровода DN 250 размерами 600х600х900.
Чем больше зальют, тем больше получат.
holostoy
На стойки под опоры существуют типовые альбомы или другие документы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.