Poison777
Добрый вечер. Необходима консультация по следующему вопросу. Занимаюсь проектом реконструкции насосной станции III подъема, отопление и вентиляция. При составлении теплового баланса помещения машинного зала насосной учтены теплопоступления от солнечной радиации, от работающих насосов, а также теплопотери помещения через ограждающие конструкции. Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.
Bondar_Vl
Справочник проектировщика Староверова, 1990 г. стр. 46)
ИОВ
Цитата(Poison777 @ 18.2.2016, 21:26) *
Добрый вечер. Необходима консультация по следующему вопросу. Занимаюсь проектом реконструкции насосной станции III подъема, отопление и вентиляция. При составлении теплового баланса помещения машинного зала насосной учтены теплопоступления от солнечной радиации, от работающих насосов, а также теплопотери помещения через ограждающие конструкции. Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.

1. Это зимой теплопоступления от солнечной радиации учитываете или летом?
2. Какая расчётная температура воздуха в насосной?
Poison777
Теплопоступления от солнечной радиации учитываю для летнего периода. Расчетная температура воздуха в машзале +5 град. в зимний период.
ИОВ
А для какого периода замечание эксперта?
Цитата(Poison777 @ 18.2.2016, 21:26) *
Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.

Автор, Вам нужно научиться чётко формулировать вопросы - Вы свалили всё в кучу, а информацию из Вас вытягивать приходиться.
Есть золотое правило - каков вопрос, таков ответ
Dr.Wing
ХВ у Вас утеплена же, вот и пишите, что летом не учитываем её, а зимой темп. напор будет ничтожен. Он правда боится, что эта труба убьет Ваши дежурные 5С?