Полная версия этой страницы:
Сварочные роботы
Добрый день, всем.
Есть задача спроектировать систему вентиляции в сварочный цех площадью 1200 м2 с высотой потолков 6м. В цеху находятся 4 стационарных сварочных поста (с ними в целом все ясно) и 6 сварочных роботов-манипуляторов. Один робот варит на двух поверхностям по бокам от него площадью по 2кв.м. Если предусматривать местные отсосы, то высота их установки от рабочих поверхностей будет примерно 1,7м. Каким образом возможно сделать вытяжную вентиляцию в данном цеху?
Skaramush
19.2.2016, 13:47
Варит робот. Люди в этой зоне есть? В зоне работы робота.
Цех общий. Никаких перегородок вокруг роботов нет. На стационарных постах работаю люди, и по цеху тоже шляются.
Skaramush
19.2.2016, 14:50
"Шляются" - понятно. Но в зоне работы робота их нет, полагаю. То есть, "следящие" МО не требуются, у робота зоны дыхания нет. Значит можно и панели по сторонам + часть улавливать вверху. Как вариант.
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 14:50)

"Шляются" - понятно. Но в зоне работы робота их нет, полагаю. То есть, "следящие" МО не требуются, у робота зоны дыхания нет. Значит можно и панели по сторонам + часть улавливать вверху. Как вариант.
В зоне работы непостоянно находятся люди укладывающие заготовки. Боковые панели думаю не подойдут. Снизу тоже не получится. А вот чем свержу улавливать - это вопрос.
На картинке такой робот.
Skaramush
19.2.2016, 16:31
Сверху сварочный дым не ловится с достаточной эффективностью. Только небольшая часть.
Странная Белка
19.2.2016, 16:46
Приходилось бывать в сварочных цехах автомобильных заводов. Там как раз такие роботы были и плюс люди со сварочными постами. Зоны с людьми были отделены такими тяжелыми резиновыми лентами-занавесками. Людям там подавали детали варить на цепях по потолку, и варили два сварщика с двух сторон. Соответственно МО не сделать.
В зоне роботов был общий воздухообмен на разбавление вредностей. Приточные ВР на колоннах на 4 м для вентиляции и воздушного отопления. Вытяжка крышниками с воздуховодами из верхней зоны.
У людей были низкоскоростные панели на полу за спиной на приток и воздуховод с решетками на высоте 3.5-4 м на вытяжку. А может там был приток сверху, а вытяжка снизу? забыла уже..
Скорости и расходы, видимо, были маловатые, поэтому в цеху висел "сиреневый туман". Так что вы уж не скупитесь.
zaharov63
20.2.2016, 0:32
Опять же, нужно знать технологию, как к роботу устанавливаются конструкции под сварку: краном, вручную или иначе. То есть можно ли выгородить робот с заготовкой. Вернее не выгородить, а укрыть. Оптимально -см.принцип зонта МЕН. Пусть даже не со всех сторон.
Даже если кран-балкой устанавливают, можно накатное укрытие сделать. Мы для выбивных решеток такие делали, так там махина была, а тут легкая конструкция будет.
Ну и не знаю, применяют ли для сварочных роботов, но вот видел 5-ти координатный обрабатывающий центр, да и зона обработки метров 5-7 у него была и по высоте около 2-х. Пожалуй принцип сравним.. Только там пыль выделлась при обработке. Такк вот с фрезой вместе отсос ездил на шланге и далее к вакуумной фильтрующей установке. Но там уже завод-изготовитель предусмотрел такую возможность-опцию.
Добрый день!
Есть опыт вытяжки непосредственно от горелок сварочных роботов через специальные насадки и через щелевые зонты.
Если интересно, напишите в личку Ваши контакты - пришлю Вам решения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.